如下图,柱子钢筋位置发生偏移,为什么会发生这样的事,可有什么补救措施。请大虾指教。
如下图,柱子钢筋位置发生偏移,为什么会发生这样的事,可有什么补救措施。请大虾指教。
13楼
这样的问题很常见,只要偏移不是很大的话应该不会出什么问题
回复
14楼
你这个楼层不高还偏移这么多啊,,
回复
15楼
看起来好像是构造柱啊,其实问题应该不大
回复
16楼
不严重的1:6的调直,严重的重新植筋绑扎搭接了。
回复
17楼
看一看,瞧一瞧
回复
18楼
那个不是问题,矫正加L筋就可以了,不过施工队一看水平就不行,得看严点
回复
19楼
可以考虑植筋处理!
回复
20楼
加强过程管理!看下建筑图,此位置是否有隔墙布置,可以采用下部将截面尺寸做大,做好L型钢筋补筋。在上部做好控制,应该是没有结果问题的。
回复
21楼
这个 你用氧气焊把他给烧红 然后用锤子打那跟偏了就打哪根很容易的
回复