为什么水冷满液机组不做热泵运转?
zwhkaoyan
zwhkaoyan Lv.4
2006年08月24日 15:31:15
来自于制冷技术
只看楼主

1。现在很多的满液螺杆机组都不做水源热泵运转,只做空调冷房运转和乙二醇冰蓄冷系统,请问为什么?2。为什么离心机不做水源热泵运转阿?????

1。现在很多的满液螺杆机组都不做水源热泵运转,只做空调冷房运转和乙二醇冰蓄冷系统,请问为什么?
2。为什么离心机不做水源热泵运转阿?????
免费打赏
ningsf98
2006年08月25日 09:02:20
2楼
满液螺杆可以做热泵.或者说有升级的潜值,就象某些电脑配件一样,只是厂家屏蔽了一些特性,从而使之失去某些功能,而拉开一定的价格.
离心机由于本身的特性不适宜做热泵工况.
回复
seantwhiss
2006年08月25日 16:25:22
3楼
说得比较模糊,能不能说得清楚一点呢?
回复
zwhkaoyan
2006年08月26日 07:56:06
4楼

如果可以做热泵运转,那么要注意什么问题?如果不可以,那么是什么导致不可以的?
最好深入一点,请各位高手解答。
回复
zhouyucheng001
2006年08月26日 13:22:21
5楼
螺杆机是可以做热泵运转的,只是要做一个储液灌,在制热时储存部分工质,蒸发器做干式蒸发器使用。离心机若做热泵使用,cop太低!
回复
zwhkaoyan
2006年08月28日 08:53:19
6楼

To:zhouyucheng
1。把满液式蒸发器转换为干式蒸发器,那么就是说制冷剂要和水换向,即原来水在管内,而现在要改在管外???这样的话好像不可行吧???那系统的真空度岂不被破坏?????
2。为什么做热泵用非得改成干式蒸发器呢??如果不改,有什么不可以啊??
回复
dlyhh
2006年08月29日 12:37:07
7楼
如果做热泵使用,蒸发器不会有大问题,关键是冷凝器,如何才能保证出水温度,另外是控制系统,必须设定两套参数,才能满足控制要求,当然热泵机组是个系统工程,必须系统考虑各个部件的匹配.
回复
sealand123
2006年08月29日 20:48:45
8楼


错误,谁说满液式做热泵就要蒸发器改成干式的,动动脑子也知道这是不可能的啊,晕死,;
什么离心机做热泵使用,cop太低,你哪里来的证据,唉,什么理论啊,离心机有做热泵机组使用的,只是你不知道而已,麦克维尔的离心机做热泵已经n多年了,国内外都有不少项目了,york最近也有离心热泵机组了,不过只是在国外推广,还没在国内推。热泵这个概念只是近几年才慢慢发展起来的,所以发展不是很齐全。
回复
zwhkaoyan
2006年08月30日 09:06:30
9楼

我很赞同你的观点,其实满液式机组完全可以做热泵运转,只是设计上要有一些难度和变化,我觉得以下问题是实现热泵运转的关键:
1。热水的出水温度参数:离心机的设计工况是决定叶轮的依据,如果冷房和暖房的工况偏差大,会导致压缩机异常(喘振还有会排气有问题);
2。螺杆压缩机的满液式机组,做热泵运转会比离心机好些,当然螺杆机的热泵运转压缩比会高于冷房运转压缩比,如果回油不好的话会加速轴承和转子的损坏,毕竟回油还是满液螺杆机的核心问题。此外对于半封闭螺杆压缩机还有就是电机的冷却问题,这是干式和满液式都面对的问题。
以上是本人的一点分析,还请高人指正。希望大家提出更有深度的观点。
回复
ningsf98
2006年08月30日 11:05:10
10楼
其实,是制冷还是热泵,只是使用用途不同而已,制冷的话,也得排出热量,如果你使用热量不就是做热泵吗,不过就是说适不适和热泵工况而已.
回复
ningsf98
2006年08月30日 11:19:00
11楼
我公司的满液冷水机组完全具有热泵功能,只要你把控制器,触摸屏程序刷新到热泵型号就行拉.其实成本完全一样.但冷水机组的价格低廉.
回复