超压保护
yongyz0511
yongyz0511 Lv.2
2006年08月24日 12:20:46
只看楼主

我单位原消防水系统无超压保护措施,现消防改造,是否要增加?另原泵房静压为1.3Mpa,水泵扬程152米,40L/S,如无用水,最高压力能达到多少?管压设计为1.9Mpa,会爆管吗?

我单位原消防水系统无超压保护措施,现消防改造,是否要增加?另原泵房静压为1.3Mpa,水泵扬程152米,40L/S,如无用水,最高压力能达到多少?管压设计为1.9Mpa,会爆管吗?
免费打赏
roverpump
2006年08月24日 15:06:49
2楼
看你的水泵扬程曲线,看看关闭点的压头(零流量时的压头),如果超过管压,就应当考虑超压保护措施.
回复
清源
2006年08月24日 16:28:22
3楼
只能看水泵的性能曲线了,如果存在超压的可能就得设置保护
回复
yongyz0511
2006年08月24日 17:59:10
4楼
感谢楼上,是高层,天面标高110米,另地下室有三层,泵房在负三层,消防水箱标高118米.分高低区,低区减压阀后0.8Mpa.11层以上为高区.
回复
yongyz0511
2006年08月25日 12:13:42
5楼
今天查过曲线图,0流量时为170米,是否可以认为不需要加防超压措施.
回复
roverpump
2006年08月25日 16:32:51
6楼
不需要了, 泵打水不会超过1.9Mpa.
回复
waterking2000
2006年08月27日 02:48:39
7楼
要设置的,采用加厚的钢管或者无缝钢管比较可靠
回复

相关推荐

APP内打开