建筑防烟与排烟的个人理解,不知道正确与否,请大家指教
lnq5752
lnq5752 Lv.9
2011年12月12日 08:54:28
来自于通风排烟
只看楼主

(1)防烟和排烟的个人理解:首先说明防排烟的目的都是为了着火时疏散的要求。但对于防烟和排烟的具体定义规范没有说明,看似两个不同的概念,但又有着相同之处,让人模糊不清,举手无措。个人结合《高规》中“8 防烟、排烟和通风、空气调节” 及其条文说明,说说对防排烟的个人理解。先从排烟开始说,建筑物内可燃物较多的房间、地下室等是烟气产生的源头,为了疏散要求,这些房间着火后必须采取措施将烟气排出,这就是个人理解的排烟。而防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和两者合用前室一般属于建筑中装修标准较低的地方,火灾的可能性小,不是烟气产生的主要源头,但容易被着火房间等的烟气所污染,为了疏散要求,必须采取措施防止烟气进入这些部位,如果烟气进入了这些部位也必须将其排走,这就是个人理解的防烟。简单地说,排烟就是把烟气排走,防烟则除了防止烟气进入外,还必须将进入的烟气排走。

(1)防烟和排烟的个人理解:
首先说明防排烟的目的都是为了着火时疏散的要求。综上所述,建筑物的防排烟其实就是为了建筑物着火时人员疏散的需要,对建筑物的不同部位采用了不同的控制烟气的方式,即被叫做防烟和排烟。对于防烟和排烟的异同之处,个人做以下两点总结。
(2)防烟和排烟的相同之处:
两者的相同之处基本上有两点,其一,建筑物防烟和排烟的目的都是为了着火时人员疏散的需要;其二,在防烟和排烟的方法上,两者都可以采用可开启外窗的自然排烟方式。
(3)防烟和排烟的不同之处:
两者的不同之处基本上也有两点,其一,建筑物防烟的排烟的部位是不同的;其二,在防烟和排烟的方法上,两者采用的机械防排烟的方法不同,防烟采用的是机械加压送风的方式,利用压力差的原理,排烟则采用的是机械排烟的方式,利用的是气流组织的原理。
免费打赏
lnq5752
2011年12月12日 10:36:59
2楼
怎么没有人理呢
回复
shi225321
2011年12月12日 12:11:21
3楼
分析得有点道理
回复
musaangel
2011年12月12日 12:46:24
4楼
和我的理解差不多,个人认为还是比较准确的。
回复
star-cluster
2011年12月12日 13:46:04
5楼
同意啊,很透彻。顶起
回复
xuzechen826
2011年12月12日 14:33:00
6楼
就说两点:一,防烟是为了建立安全区域,排烟和正压送风都可以。二,需排烟的区域不一定是地下室,根据规范采取机械排烟或自然排烟
回复
loveu-1989
2011年12月12日 15:38:20
7楼
"防烟则除了防止烟气进入外,还必须将进入的烟气排走。"这句话不敢苟同,既然是防烟怎么会进入烟气,如果进入烟气说明此时的防烟系统已经失效
回复
zhangliang198774
2011年12月12日 15:41:20
8楼
排烟的另一种目的:迅速的排除火宅区域的高温!烟气!。可以在短时间内降低烟气的温度。
回复
lnq5752
2011年12月12日 16:11:16
9楼
想想楼梯间的自然排烟是怎么回事!!!?
回复
lnq5752
2011年12月12日 16:13:01
10楼
你这就是,纯粹的把防烟理解为防烟了,呵呵
回复
yufeimen0000
2011年12月12日 21:17:17
11楼
个人理解防烟是在特定的地方做,向规范要求的那样,疏散通道,消防楼梯间那样,排烟有的需要设,有的可以自然排烟,有的需要机械排烟,这是根据房间的功能来确定的,功能看似一样,都是有消防的功能,但是方式和思路不太一样。
回复