正在做一网吧空调设计,两层 一层240m2 电脑122台 二层360m2 电脑187台 请教高手,网吧空调的每平方米负荷是多少? A: 以一楼为例: 电脑取300W/台 共36.6KW 灯光取20W/m^2 共4.8KW 外围护结构40W/m^2 共9.6KW 人员134W/人(26度) 共16.3KW 新风量20CMH/人 共2440CMH 新风负荷 约25KW 总冷负荷约为92.3KW
一层240m2 电脑122台
二层360m2 电脑187台
请教高手,网吧空调的每平方米负荷是多少?
A: 以一楼为例:
电脑取300W/台 共36.6KW
灯光取20W/m^2 共4.8KW
外围护结构40W/m^2 共9.6KW
人员134W/人(26度) 共16.3KW
新风量20CMH/人 共2440CMH
新风负荷 约25KW
总冷负荷约为92.3KW
折算成面积指标为:380W/m^2
生意不好而造成的人员不满系数’,大概就取0.7吧。这样算下来也就266W/m^2,哈哈。
考虑设备台数同时再考虑足够的新风,网吧空调的每平方米负荷会在220~280W/m2左右啊!
怎么?舍不得花MONEY吗?那就按照200W/m2做也基本可以!