20层住宅楼地下一层,周期为2.08s,周期比,位移比,剪重比均符合规范要求,高层周期是否较大?此设计是否合理?

20层住宅楼地下一层,周期为2.08s,周期比,位移比,剪重比均符合规范要求,高层周期是否较大?此设计是否合理?
免费打赏
liaihuabubugao
2006年08月23日 20:16:30
2楼
以我的经验,我觉得合理,只要你的其他控制下来就可以了
回复
wyigao0097
2006年08月25日 16:25:09
3楼
如果觉得不放心可以用经验公式来验算啊!!规范上有!我个人觉得不大!
高层建筑

  E.2.1 一般情况

  1 钢结构T1=(0.10~0.15)n (E.2.1.1)

  2 钢筋混凝土结构T1=(0.05~0.10)n (E.2.1.2)

  式中n—建筑层数。

  E.2.2 具体结构

  1 钢筋混凝土框架和框剪结构

  

  2 钢筋混凝土剪力墙结构

  

  式中H—房屋总高度(m);

  B—房屋宽度(m)。
回复
lhb523
2006年08月28日 00:35:03
4楼
不知道你在几度区,如果不是高度区那么我认为时合理的,因为我设计的高层一般都在0.1~0.12左右,我所在的地方为6度区,所以我认为是合理的。
回复
bfdl-0311
2006年09月06日 20:54:34
5楼
我觉得挺合理,看位移角限值是否满足要求,
回复
xiaohou777
2006年09月07日 09:01:26
6楼
20层以上的高层周期在2s以上很正常不过了
回复
libyan
2006年09月08日 17:40:02
7楼
2S很正常的!
回复
wall_lee
2006年09月10日 01:47:19
8楼
“周期比,位移比,剪重比均符合规范要求”
层间位移满足了摸。
要是再高,周期控制不算什么,倒可能要控制顶点加速度拉。
回复
chenlanfeng001
2006年11月20日 09:59:28
9楼
请问我的17层短肢剪力墙第一周期为2.14s结构偏柔。
谢谢。