钢结构施工现场常见的、配置及接线都不规范的动力配电!!!
muyuyao
muyuyao Lv.18
2011年12月12日 00:11:55
来自于工地图片
只看楼主

钢结构施工现场常见的、配置及接线都不规范的动力配电!!!该箱的上级电源是临电总配电室,可见是二级配电箱!!!二级箱内通常不带漏保和电度表,钢结构单位从土建单位的总配电柜接线,加装电度表进行计量!!!但漏保参数是200MA、0.2S的,显然会大于临电总柜内漏保的参数,实属多余!!!建议取消!!!进线、出线回路都缺少断路器!!!建议将带熔芯的隔离开关改为透明壳体的断路器!!!出线都是三芯电缆,直接接了设备,属于严重违规:

钢结构施工现场常见的、配置及接线都不规范的动力配电!!!

该箱的上级电源是临电总配电室,可见是二级配电箱!!!

二级箱内通常不带漏保和电度表,钢结构单位从土建单位的总配电柜接线,加装电度表进行计量!!!

但漏保参数是200MA、0.2S的,显然会大于临电总柜内漏保的参数,实属多余!!!建议取消!!!

进线、出线回路都缺少断路器!!!建议将带熔芯的隔离开关改为透明壳体的断路器!!!

出线都是三芯电缆,直接接了设备,属于严重违规:
1、应当用四芯或五芯电缆,必须有PE保护线!!!
2、缺少三级操作箱!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-12-14 10:56 编辑 ]

钢结构施工现场常见的、配置及接线都不规范的动力二级配电箱!!!.jpg

免费打赏
muyuyao
2011年12月14日 15:03:35
12楼
多处违规的临电二级箱!!!

1、箱门松动,未做接地,且不挂明锁!!!

2、出线回路漏保上无功能标识!!!

3、从汇流排上直接取电源!!!

4、一只出线漏保下口接两根电缆!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-12-14 15:06 编辑 ]
回复
哈哈20160718
2011年12月14日 17:47:13
13楼
呵呵 不是一般的乱呀!建委安监站不来查吗?
回复
juanwong
2011年12月14日 17:59:11
14楼
希望多发点图片,好好学习
回复
lnhldlwj
2011年12月14日 19:49:53
15楼
建委,安监站哪有功夫管这事啊,所有的施工现场与这里差不多啊。
回复
youmeyer
2011年12月15日 08:53:25
16楼
学习了.
回复
电气李工
2011年12月15日 08:59:53
17楼
是 施工临时用电吧?
回复
洛伊电气咨询
2011年12月15日 09:01:18
18楼
现在施工现场都这样,人家说了,我这招的工人都是种地的,水平就这样
爱咋咋地
回复
mqli2004
2011年12月15日 09:04:48
19楼
甲方、特别是监理一定要严格要求,否则,出事就麻烦了。
回复
mente521
2011年12月15日 09:09:48
20楼
顶楼主!临时用电在很多工地都不被重视,一旦出现人身事故或者火灾就都傻眼啦!
回复
xue137
2011年12月15日 09:48:59
21楼
学习了,楼主辛苦了;
回复