钢结构施工现场常见的、配置及接线都不规范的动力配电!!!该箱的上级电源是临电总配电室,可见是二级配电箱!!!二级箱内通常不带漏保和电度表,钢结构单位从土建单位的总配电柜接线,加装电度表进行计量!!!但漏保参数是200MA、0.2S的,显然会大于临电总柜内漏保的参数,实属多余!!!建议取消!!!进线、出线回路都缺少断路器!!!建议将带熔芯的隔离开关改为透明壳体的断路器!!!出线都是三芯电缆,直接接了设备,属于严重违规:

钢结构施工现场常见的、配置及接线都不规范的动力配电!!!

该箱的上级电源是临电总配电室,可见是二级配电箱!!!

二级箱内通常不带漏保和电度表,钢结构单位从土建单位的总配电柜接线,加装电度表进行计量!!!

但漏保参数是200MA、0.2S的,显然会大于临电总柜内漏保的参数,实属多余!!!建议取消!!!

进线、出线回路都缺少断路器!!!建议将带熔芯的隔离开关改为透明壳体的断路器!!!

出线都是三芯电缆,直接接了设备,属于严重违规:
1、应当用四芯或五芯电缆,必须有PE保护线!!!
2、缺少三级操作箱!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-12-14 10:56 编辑 ]

钢结构施工现场常见的、配置及接线都不规范的动力二级配电箱!!!.jpg

muyuyao
2011年12月12日 00:14:18
2楼
没有标识且外门不固定的施工临电总配电室!!!

管理不严格,临电安全无从保证!!!

总配电室、现场所有临电配电箱必须设明锁锁好!!!

否则,非电工的违规接线肯定无法避免,安全用电只能是空谈!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-12-14 10:58 编辑 ]
回复
muyuyao
2011年12月12日 00:26:11
3楼
钢结构现场基本上都没有电工,二把刀的违规接线!!!
回复
muyuyao
2011年12月12日 00:37:57
4楼
一级柜内总漏保的参数错误!!!
回复
cymcc
2011年12月14日 10:15:51
5楼
来学习的。。。。。1
回复
zhangq_cai1
2011年12月14日 11:32:28
6楼
却是很不规范~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··
回复
zsh340
2011年12月14日 11:47:02
7楼
来学习、、、、、
回复
whatr
2011年12月14日 12:25:21
8楼
很难看到国内用熔断器的场景。。。
回复
sydl18
2011年12月14日 13:54:40
9楼
希望多发点图片,好好学习
回复
muyuyao
2011年12月14日 14:12:22
10楼
希望多发点图片,好好学习

-------工程图片栏目中,我的帖子“陆续发一些工程电装、临电及施工安全方面违规的图片供大家讨论、交流、提高!!!”中有大量类似图片!!!

http://bbs.co188.com/content/416_3552455_1.html

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-12-17 18:33 编辑 ]
回复
muyuyao
2011年12月14日 14:46:18
11楼
很难看到国内用熔断器的场景。。。

-------施工现场很常见啊!!!

HR17系列的!!!

该图违规从三级操作箱引220V电源!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-12-14 14:48 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开