第一次做剪力墙结构想请教以下 约束边缘构件的配箍率公式~阴影区和非阴影区的是一样的吗/要减去保护层厚度吗?
第一次做剪力墙结构想请教以下 约束边缘构件的配箍率公式~阴影区和非阴影区的是一样的吗/
要减去保护层厚度吗?
2楼
是一样的,只是λ不一样,非阴影区λ的取值是阴影区的一半儿,也就是说非阴影区的体积配箍率是阴影区的一半儿。
计算箍筋体积时,长度计算要扣除保护层厚度,按实际长度取,并且箍筋重叠部分的长度只取一次。
回复
3楼
楼主去买一本规范吧,04SG330。混凝土结构剪力墙边缘构件和框架柱构造钢筋选用。
中国建筑标准设计研究院出版社出版
上面有详细的公式和选用图表