污泥解体?反硝化?
lp0814
lp0814 Lv.3
2003年10月13日 21:20:23
来自于污泥处理
只看楼主

问题:我有一个好氧生化处理池,后接斜管沉淀,气:水=18:1 现在沉淀池上不断上浮絮状污泥,都是细微颗粒的,没有臭味;而且沉淀 池水面不断有气泡冒出(重力排泥2小时一次) 本来出水绝对达到一级标准的,现在SS、COD都严重超标,但是氨氮达标请问:是不是排泥不及时造成反硝化了?还是好氧池曝气太多造成污泥凝聚性不强 在沉淀池解体?

问题:我有一个好氧生化处理池,后接斜管沉淀,气:水=18:1
现在沉淀池上不断上浮絮状污泥,都是细微颗粒的,没有臭味;而且沉淀
池水面不断有气泡冒出(重力排泥2小时一次)
本来出水绝对达到一级标准的,现在SS、COD都严重超标,但是氨氮达标
请问:是不是排泥不及时造成反硝化了?还是好氧池曝气太多造成污泥凝聚性不强
在沉淀池解体?
lp0814
2003年10月13日 21:22:37
2楼
还有这是生活污水,无剩余污泥外排,全部回流循环,是否是一个原因?
回复
yifengguo
2003年10月14日 14:32:22
3楼
排泥!曝气不足!
回复
purewaterplus
2003年10月14日 18:11:08
4楼
看看进水的变化情况,若无变化,则一定是排泥不及时所致,若有变化则需要具体问题具体分析了。
回复
zamon_1982
2003年10月15日 20:47:29
5楼
ss,cod超标可能性:1、气水比太大,使得水中溶解氧浓度太大,微生物难于进入内源呼吸期,从而使颗粒难于凝聚。
2、可能由于温度的变化,使得微生物的活性受到影响。
回复
tiant
2003年10月16日 10:51:10
6楼
气水比太大,导致污泥过氧化,絮体细小,难于形成大的絮体。同时,溶解氧高,泥龄长,导致硝化严重,产生反硝化。没有剩余污泥排放,导致死掉的微生物惰性物质增多,易吸附气泡上浮,形成泡末。
回复
galjh
2003年10月18日 08:18:09
7楼
气水比较大,所以有足够的氧将氨氮氧化成硝酸盐,氨氮肯定是达标的.
但因二沉池污泥停留时间较长,或者排泥不及时,二沉池出现兼氧环境,进行反硝化反应,产生氮气,所以冒泡等现象.
还有,你所采用的工艺,应该是活性污泥法,而非接触氧化法,接触氧化法污泥量较少,出现该现象的机会较少.
回复
lp0814
2003年10月18日 13:03:05
8楼
谢谢几位帮忙!!
回复
cqj79
2003年10月18日 15:24:11
9楼
1982说得对,还有可能是排泥不及时,绝对不是曝气不足
回复
doing
2003年10月19日 11:59:00
10楼
可能好氧到沉淀池的管路带气,你没有说你得好氧池污泥性状,处理废水种类(气水比18四否合适),介绍情况应再详细点儿,否则别人无法出主意,甚至误导你。
回复
doing
2003年10月19日 12:00:42
11楼
可能好氧出水管带气,你应更详细的介绍好氧池污泥性状、废水特征、沉淀池情况。
回复

相关推荐

APP内打开