板换的供热面积是多少
心似弯钩
2011年12月11日 20:47:06
来自于采暖供热
只看楼主

采暖面积25000㎡需要多大的换热器?请高人指点指点。

采暖面积25000㎡需要多大的换热器?请高人指点指点。
免费打赏
shanglx
2011年12月12日 15:40:16
2楼
要看你2.5万平米是什么采暖性质的建筑(商业、住宅等),还有是不是节能建筑,建筑用途不同热指标不一样,还得看热源是什么形式的(蒸汽还是高温水)
回复
心似弯钩
2011年12月12日 19:03:59
3楼

有公式没有?要不就估算一洗好了。
回复
lifushun100
2011年12月13日 10:03:59
4楼
天津地区25000平米按你是一般建筑物采暖,板换按水水换热计算,板换的面积=25000/(500~~700),面积为F,那板换就是F平米,是1个板换,要换成互为备用的2个板换的话,大约是(F/2)/0.75,这个是一般的估算方法,板换要是那种进口的好板换的话,也许1平米板能带的采暖面积更大,25000平米所需的板换也许会小点。
回复
hxp612
2011年12月13日 11:05:59
5楼
参数给的太不全了 无法计算.............
回复
songgw5537
2011年12月14日 10:36:40
6楼
经验值是1:500,即每1平方换热面积可带500平方米建筑面积。
回复
心似弯钩
2011年12月14日 21:26:43
7楼

经验靠得住吗?据说国产的和进口的不一样。
回复
hydro0011
2011年12月14日 21:56:06
8楼
板换不能那样笼统概述,它涉及到的学科较丰富,不能一概而论,进口的与国产的不一样、同样板换面积流道设计不一样,效果不一样,换热温度等等,国产一般来讲1:600-700
回复
feilly03
2011年12月23日 15:58:13
9楼
国产板换和进进口板换的,同等采暖面积,同等参数下,换热面积几乎相差一倍以上,有的还要更大。
建议把详细参数整理出来,根据建筑性质算出你的采暖热负荷,定出一二次水温,承压,换热器内的压降,找厂家给你做计算书。
回复
kidisun
2011年12月23日 22:42:45
10楼
板式换热器的面积与以下参数有关:

供热面积

进水温度

出水温度

热源进水温度

热源出水温度

流量

www.kidisun.com

深圳市科迪逊科技有限公司暖通方案提供商

暖通阀门、膨胀罐、自动补水阀、自动排气阀、安全阀、循环水泵
回复
xzj-cy
2012年01月06日 22:06:14
11楼
设计手册有公式可以算
回复

相关推荐

APP内打开