求在杭州做制冷设备维修的师傅
zsf9229
zsf9229 Lv.4
2011年12月10日 19:20:58
只看楼主

我们的是水冷式螺杆机组在停机状态下报警AL13显示为进入蒸发器水流量缺失,但是水泵出口进入蒸发器端的压力表显示为5bar,然后我短接了水流开关和水压差开关,消除警报后能开机,但是运行时间不长再次停机报警,经过检查蒸发器端的水过滤器并没用堵塞的现象,而且另外有一个奇怪的现象就是压缩机底部的油加热,停机状态下应该是热的,但是开机以后油箱会逐步变凉,直至AL13的警报再次出现! 今天我发现进入冷凝器的水路有堵塞,不知道这个是否会影响到油或者是其它什么?

我们的是水冷式螺杆机组在停机状态下报警AL13显示为进入蒸发器水流量缺失,但是水泵出口进入蒸发器端的压力表显示为5bar,然后我短接了水流开关和水压差开关,消除警报后能开机,但是运行时间不长再次停机报警,经过检查蒸发器端的水过滤器并没用堵塞的现象,而且另外有一个奇怪的现象就是压缩机底部的油加热,停机状态下应该是热的,但是开机以后油箱会逐步变凉,直至AL13的警报再次出现!
今天我发现进入冷凝器的水路有堵塞,不知道这个是否会影响到油或者是其它什么?
我的联系电话13584802271地址是在下沙工业区8号大街
如果哪位师傅愿意亲临指导,则不胜感激,必将奉上车马费!
zsf9229
2011年12月10日 19:38:33
2楼
自己顶一下
看的多
回复的少呀
回复
co936201979
2011年12月10日 22:19:54
3楼
我是上海的;后天去下沙百事可乐集团维修大型制冷制冷设备;假如有时间的话;我可以顺路去你现场看看;;我姓宋;;手机;13681909975
回复
zsf9229
2011年12月10日 22:26:32
4楼
谢谢宋工
我在地方离您要去的百事很近才4公里
急盼您的援助
回复
zsf9229
2011年12月10日 22:37:09
5楼
补充一下
我姓张
机组用的是莱富康的螺杆机
然后还经常报油循环不畅
回复
co936201979
2011年12月11日 21:31:42
6楼
我明天中午十一点左右;到达下沙的;百事可乐公司;到时候;我给你电话联系;谢谢;百事可乐;和你们可口可乐;应该在一条街上;谢谢;
回复
col-chi
2011年12月12日 13:35:29
7楼
不熟悉你的机子.但可以说应该是水系统脏堵!虽有水压但不流动.压缩机启动后不久就停了,当然油那是凉的.
回复
zsf9229
2011年12月20日 09:57:00
8楼
机子问题得到解决,进水压力偏小,且落差比较高,管路没有自动排气阀门,而且水泵电机的变频器运行参数被客户改动,最高只能运行到30HZ,是以水压不能满足机组运行要求!然油温变凉确实如楼上所分析,如果客户机组运行稳定负荷较大的时候,设备便不会出现问题!
感谢各位帮忙!
回复

相关推荐

APP内打开