麦克维尔WPS350.2A地下水源热泵机组,运行时间到现在五千小时,机组突然停机保护,电机过热,测量压缩机内置热敏电阻组织超过500欧姆。定子线圈对地绝阻值缘为零。 配电运行记录仪上电源无故障记录,两台相同运行的机组另外一台却安然无恙。求助高手指点击穿的原因。放机油也没有异味。
麦克维尔WPS350.2A地下水源热泵机组,运行时间到现在五千小时,机组突然停机保护,电机过热,测量压缩机内置热敏电阻组织超过500欧姆。定子线圈对地绝阻值缘为零。 配电运行记录仪上电源无故障记录,两台相同运行的机组另外一台却安然无恙。求助高手指点击穿的原因。放机油也没有异味。
2楼
压缩机电机烧坏;有很多的原因;不是一句话说清的;一台好的冷冻机组;都会具有很多的保护装置;假如;保护装置失去保护啦;机组就会出现故障;你说的电机烧坏;对于制冷机组来说;很正常的事情;;像你说的原因所在;我虽然没有看到现场;但是只是大概的想象;电气系统;你好好检查一下;会好的;;谢谢;仅供参考
回复
3楼
内击穿,和过热有关。查一下系统是否太脏?
回复
4楼
机组长时间高负荷运行或电压低引起的。你细心检查一下
回复
5楼
压缩机内部可能有杂质进入或是水进入,导致击穿。
回复
6楼
一台偶然的电机击穿,很难找原因。压缩机应该还在保修期内吧。可以拉回维修工厂维修时看看。
比较可能的有两个原因:
1.内部绝缘没做好,或在压缩机进行出厂绝缘测试时以对绝缘漆有损坏。
2.供电系统瞬间浪涌,保护装置来不及动作。
回复
7楼
保内就快找供货商,过了保就要拆开仔细检查击穿的原因 。总是有原因的。实在找不出就是机组质量原因了。
回复
8楼
2个压缩机同时绝缘降低,可能行只有2个,1个原因是外部的电源突然故障造成,另1个原因是机组进水,绝缘同时降低!你这个机组2个压缩机是并联使用,蒸发器和冷凝器共用!