我在一个工程中天棚布线时,使用BVR电缆穿KBG管。监理说天棚中布线必须用阻燃线,并说规范里有规定。是这样吗?
我在一个工程中天棚布线时,使用BVR电缆穿KBG管。监理说天棚中布线必须用阻燃线,并说规范里有规定。是这样吗?
2楼
国家设计规范、标准肯定无此规定。但其他什么行标或手册就难说了。
回复
3楼
应该是要阻燃的。
回复
4楼
凭感觉还是凭经验?具体的国标条文?
回复
5楼
那要看你的线是干什么用的。
回复
6楼
是电机的控制线
不属于消防
回复
7楼
个人觉得最好是穿阻燃管,
毕竟安全第一嘛.
回复
8楼
至今还没有发现"天棚中布线必须用阻燃线"的强制性规范,但在"措施"中有一条为"敷设在吊顶内,地沟,隧道内及电缆槽内的电缆,宜选用阻燃型电缆"的规定.
回复
9楼
天棚里布线采用一般线缆穿金属管就可以呀
回复
10楼
在什么"措施"中呀
回复
11楼
还是用阻燃的比较好吧,
回复