天棚里布线必须用阻燃线吗
hentebie
hentebie Lv.2
2006年08月22日 20:49:36
只看楼主

我在一个工程中天棚布线时,使用BVR电缆穿KBG管。监理说天棚中布线必须用阻燃线,并说规范里有规定。是这样吗?

我在一个工程中天棚布线时,使用BVR电缆穿KBG管。监理说天棚中布线必须用阻燃线,并说规范里有规定。是这样吗?
免费打赏
大鼻山
2006年08月22日 21:27:13
2楼
国家设计规范、标准肯定无此规定。但其他什么行标或手册就难说了。
回复
铁牛66
2006年08月22日 21:39:02
3楼
应该是要阻燃的。
回复
大鼻山
2006年08月22日 21:46:01
4楼


凭感觉还是凭经验?具体的国标条文?
回复
wuxianchuangyi
2006年08月22日 21:59:45
5楼
那要看你的线是干什么用的。
回复
hentebie
2006年08月22日 22:03:16
6楼
是电机的控制线
不属于消防
回复
t7890
2006年08月23日 08:31:42
7楼
个人觉得最好是穿阻燃管,
毕竟安全第一嘛.
回复
bqg
2006年08月23日 10:14:38
8楼
至今还没有发现"天棚中布线必须用阻燃线"的强制性规范,但在"措施"中有一条为"敷设在吊顶内,地沟,隧道内及电缆槽内的电缆,宜选用阻燃型电缆"的规定.
回复
sxldq
2006年08月23日 10:27:37
9楼
天棚里布线采用一般线缆穿金属管就可以呀
回复
hentebie
2006年08月23日 22:26:48
10楼
在什么"措施"中呀
回复
liangzhu929
2006年08月24日 08:42:40
11楼
还是用阻燃的比较好吧,
回复

相关推荐

APP内打开