一根三芯电缆与三跟单芯电缆的区别
gygygao
gygygao Lv.7
2006年08月22日 19:45:08
只看楼主

比如一跟3X185的电缆,与三根1X185的电缆,载流量上有什么区别吗?

比如一跟3X185的电缆,与三根1X185的电缆,
载流量上有什么区别吗?
免费打赏
hong-apple
2006年08月22日 19:52:55
2楼
有~区别的~~具体查电缆数据~~
回复
guan_www@co163
2006年08月22日 19:59:25
3楼
肯定有,3X185比三根1X185的电缆 在相同环境条件下载流量肯定小!
回复
铁牛66
2006年08月22日 21:43:24
4楼
单根的载流量要大一些
回复
hdsr178
2006年08月22日 21:56:27
5楼
如果传输的是交流电,千万不要用单芯的铠装电缆!一定要采用三芯的铠装电缆!
回复
mzpycjm208
2006年08月22日 22:23:56
6楼




为什么????????
回复
tcchezhong
2006年08月23日 08:17:28
7楼

也可以采用,但要采取措施.另外,铠装材料的选用要注意.
回复
bqg
2006年08月23日 10:25:57
8楼

措施中对电缆芯线的选择如此规定:"大电流远距离,为方便安装及减少中间接头时,可以选用单芯电缆,但不得采用钢带凯装的单芯电缆,以免造成涡流损失."
回复
lu_davei
2006年08月23日 10:37:05
9楼
我想知道在传输交流电时,三芯电缆之间会不会产生较强的电磁干扰,并产生较大损耗?
回复
zhujun_522
2006年08月23日 18:46:37
10楼
载流量不会差太大 也不是最主要的原因
他们的主要区别是 三芯的会比单芯的贵 因为三芯的材料比单芯的多 具体请看电缆截面图
大径的电缆多芯敷设时 施工麻烦 弯曲半径大 占地方
小径的电缆单芯时施工烦琐 人力投入大
所以要合理利用他们的利弊
我个人的习惯是120以上就用单芯 以下用多芯
回复
guan_www@co163
2006年08月23日 19:13:55
11楼



凯装的单芯电缆的型号是什么?
回复

相关推荐