各位前辈,请帮我出出主意。一家生产烧碱、聚氯乙烯的企业,排出的污水经处理后要回用至循环冷却水补充水系统中,污水处理阶段采用气浮后水质如下:COD=120,BOD=40,SS=100,总碱度(以NaOH计)=26,硬度(以CaCO3计)=190,氯离子=1800,pH=12,水温25度。现在需要将这种水质的污水回用至循环冷却水中,执行《城市污水再生利用工业用水水质》GB/T19923-2005标准中敞开式循环冷却水系统补充水的要求。
问题:请问选用哪种工艺,可以将COD、BOD、氯离子等降至要求?如果前段处理COD、BOD,后段去除氯离子,在后段采用RO或EDI的话,COD、BOD要求的指标是否满足其进水要求?
请各位前辈出出主意。
43楼
值得学习啊,感谢了啊
回复
44楼
我们也在做中水回用。建议第一步还是要清洁生产。如果再前端把含氯废水清除,后续工作就方便了。
对COD,采用臭氧氧化(30克/吨废水)然后生化,可以达到30以下。如果能够普通生化达标当然更省钱。
后续的处理,一定要注意SS的影响。现在的超滤后面,通常再加活性炭滤,保护RO效果更好。
希望继续听到讨论。谢谢楼主。
回复
45楼
选用耐有机污染的RO或NF膜完全可以耐受你所述的COD、BOD值,但要注意做好去除余氯,余氯对RO膜的损坏是不可逆的。如需要此类膜请联系我:13641238850,gmguang@yahoo.com.cn
回复
46楼
我靠,什么时候的问题了,还置顶,真搞不明.
回复
47楼
用什么方法解决这个问题较好啊!
谢谢
回复
48楼
进RO的COD不超过60就 好了,余氯应在反渗透进水部分加还原剂给予去除.
回复
49楼
学习了
呵呵
回复
50楼
这么多方法,该听哪个的呢
回复
51楼
这个问题有代表性,比较经典嘛,我从中学到很多东西呢。
回复
52楼
貌似大家忽略了一个很重要的问题:水量。
回复