小区地下车库消防水池问题(急)
zengxu112
zengxu112 Lv.4
2011年12月09日 13:36:57
只看楼主

请问一下,我这里(四川)一个3000平方的小区地下纯车库,上面没有建筑,小区进水管接口有两个,市政水压能满足车库喷淋用水,这还需要设置消防水池吗? 我看规范8.6.1(符合下列规定之一,应设置消防水池:1,当生产,生活用水量达到最大,市政给水管,进水管活天然水源不能满足室内外消防用水量。2,市政给水管为支管或只有1条进水管,且室外消防用水量之和大于25L/S。) 这两天规范我都不符合,这是不是就不需要设置消防水池啦?

2011年12月09日 20:54:45
2楼
确实有两路进水的话,压力满足要求的话,是可以不设水池的,但两路进水又有不同的解释,两个水厂,两条路等
回复
zengxu112
2011年12月25日 20:11:29
3楼
要两个水厂?不能一个水厂但两条城市给水管引吗?
回复