为什么FKRN12-12型压气式负荷开关,在配熔断器时,最大只能配100A?事实上熔断器200A的都有啊,而有的负荷开关(比如真空负荷开关)就可以配160A,怎么会这个区别呢?
为什么FKRN12-12型压气式负荷开关,在配熔断器时,最大只能配100A?事实上熔断器200A的都有啊,而有的负荷开关(比如真空负荷开关)就可以配160A,怎么会这个区别呢?
2楼
负荷开关与熔断器的配合,配100A的熔断器已经不小了,因为要多方面考虑问题,都要根据型式试验来确定的,不能乱配!
回复
3楼
熔断器主要保护后面的变压器,由变压器的容量确定熔断器,容量太大的变压器要由断路器来保护了!
回复
4楼
负荷开关能够配的最大熔断器不是按其额定电流,而是按照负荷开关能够开断的最大转移电流决定。任何一种熔断器按照它的额定电流都可以查到它的最大转移电流,例如额定电流为80A的熔断器转移电流为740A,额定电流为100A的熔断器转移电流为1240A,额定电流为125A的熔断器转移电流为1480A。反之,通过负荷开关的最大转移电流可以查出它能够匹配的最大熔断器。
厦门环阳绝缘电器有限公司http://www.epsun.com.cn
回复
5楼
同意
回复
6楼
非常准确的回答!非常感谢!你们公司具体做些什么产品?
回复
7楼
请问为什么熔断器的额定电流最大一般只做到了200A ,几乎没有看到300-500A的熔断器,这又是为什么呢?
回复
8楼
因为根据熔断器制造标准,正常运行时,其功率损耗不得超过75W,而这一条件就直接限制了更大额定电流(160A以上)熔断器的制造。即使国外先进的厂商,目前也很难满足这一要求。
回复