求教屋面板纵肋跨中弯矩
tianshg
tianshg Lv.2
2011年12月09日 11:34:53
只看楼主

某厂房采用1.5m*6m的大型屋面板,永久荷载标准值2.7kn/㎡,求纵肋跨中弯矩的基本组合设计值我看算例上面,先算了一个永久荷载的标准值:2.7*1.5/2=2.025kn/m我不理解这个2.7*1.5/2是为什么?我的理解2.7*1.5就是均布荷载了啊?求教!

某厂房采用1.5m*6m的大型屋面板,永久荷载标准值2.7kn/㎡,求纵肋跨中弯矩的基本组合设计值
我看算例上面,先算了一个永久荷载的标准值:2.7*1.5/2=2.025kn/m
我不理解这个2.7*1.5/2是为什么?
我的理解2.7*1.5就是均布荷载了啊?
求教!
免费打赏
shangdidezhuli
2014年10月08日 11:51:17
33楼
ashuaiashuai99 发表于 2012-9-27 10:19 请问,为什么要乘以1.5啊?为什么不是乘以6呢?你的问题真是低级透顶!两个纵肋之间跨度是1.5,纵肋的计算长度是5.87,计算线荷载当然是1.5.
回复
yinxia3690
2014年10月11日 15:23:19
34楼
终于搞懂了,多谢各位大侠了
回复
lu39703029
2014年11月01日 16:41:53
35楼
5.4.2 对于屋面上易形成灰堆处,当设计屋面板、擦条时,积
灰荷载标准值宜乘以下列规定的增大系数:
1 在高低跨处两倍于屋面高差但不大于6.0m 的分布宽度
内取2.0;
所以除以2 变成宽为1.5米 纵向1米
回复
k8mcl123
2014年11月01日 18:26:55
36楼
党员 发表于 2014-9-11 17:37 我在这儿也是有问题,我感觉乘以短边方向就转化成沿长边方向的线荷载了,但是为啥还有除以2呢?????因为现在是两边受力所以除以2,不
回复
xingfr
2014年12月01日 03:07:17
37楼
解释的不错真的要顶
回复
hj200803123
2015年04月08日 16:40:34
38楼
同样的疑惑,能否有高手绘图示意一下,感激不尽!
回复
lsmqhln
2015年04月09日 10:51:09
39楼

2.7*1.5/2是计算一条肋的受荷,一块板1.5米宽,一条肋是受0.75米(1.5/2)的荷载。





回复
lsmqhln
2015年04月09日 10:54:30
40楼
macmac83 发表于 2012-3-12 16:14 但是一根纵肋要承担左右两块板。那么理论上讲也不应该除2这是预制板,一根纵肋不承担左右两块板,只承担一块板的一半荷载。
回复
lsmqhln
2015年04月09日 10:55:24
41楼
ashuaiashuai99 发表于 2012-9-27 10:19 请问,为什么要乘以1.5啊?为什么不是乘以6呢?计算长向肋的荷载。
回复
lsmqhln
2015年04月09日 10:57:22
42楼
ashuaiashuai99 发表于 2012-9-27 20:02 您好,请教一下,这个纵肋方向是指1.5m的方向吗?看11楼的照片就很清楚了。
回复

相关推荐