求教屋面板纵肋跨中弯矩
tianshg
tianshg Lv.2
2011年12月09日 11:34:53
只看楼主

某厂房采用1.5m*6m的大型屋面板,永久荷载标准值2.7kn/㎡,求纵肋跨中弯矩的基本组合设计值我看算例上面,先算了一个永久荷载的标准值:2.7*1.5/2=2.025kn/m我不理解这个2.7*1.5/2是为什么?我的理解2.7*1.5就是均布荷载了啊?求教!

某厂房采用1.5m*6m的大型屋面板,永久荷载标准值2.7kn/㎡,求纵肋跨中弯矩的基本组合设计值
我看算例上面,先算了一个永久荷载的标准值:2.7*1.5/2=2.025kn/m
我不理解这个2.7*1.5/2是为什么?
我的理解2.7*1.5就是均布荷载了啊?
求教!
免费打赏
ashuaiashuai99
2012年09月27日 20:02:10
12楼
您好,请教一下,这个纵肋方向是指1.5m的方向吗?
回复
zhenliulian
2012年09月28日 10:29:41
13楼
纵肋是长边方向布置啊,所以是6m的方向,故算荷载时就取1.5m
回复
xiaojunwmy
2012年10月23日 20:39:03
14楼
不错啊,刚刚看的第一道题讲解就不清楚 学习了,谢谢各位!
回复
shelifu
2012年10月24日 10:19:48
15楼
支持沙发的说法
回复
wenyuan721
2012年11月21日 22:02:48
16楼


明白了,该题是求纵肋的跨中弯矩滴。
回复
wenyuan721
2012年11月21日 22:03:00
17楼


明白了,该题是求纵肋的跨中弯矩滴。
回复
hlaltforever
2013年01月15日 22:09:13
18楼
回复
shark100111
2013年02月20日 17:23:58
19楼
土木在线高人还是多^^其实理解了实物的受力,就不难了!谢谢楼主的提问,也谢谢大侠的解答!我正复习二注呢,也看到过这题,好像是荷载的第二道例题吧。看了大神的解释我才发现我的理解有误!
回复
mayumingboy
2013年03月13日 10:32:44
20楼
有点抽象,纵向不是长方向吗
回复
sneeke
2013年03月24日 20:59:30
21楼
其实这就是一个单向板的计算而已,不知道楼上的都是怎么想的,单向板的面荷载传递是一人一半,仅此而已,没什么不好理解的1.5*6的板,就是再告诉你这个信息
回复