回水干管水温为什么会比分户管高?
jcfjfc
jcfjfc Lv.2
2011年12月08日 19:46:34
来自于采暖供热
只看楼主

大家帮忙找一找是什么原因:有两栋十八层住宅楼,小区集中供暖,现在发现住户暖气循环不通畅,前几组暖气片温度还可以,到最后一组就不热了,还有一个问题,每栋楼的回水干管的水温比管井内住户的回水管水温明显高。

大家帮忙找一找是什么原因:有两栋十八层住宅楼,小区集中供暖,现在发现住户暖气循环不通畅,前几组暖气片温度还可以,到最后一组就不热了,还有一个问题,每栋楼的回水干管的水温比管井内住户的回水管水温明显高。
免费打赏
xieshunxi
2011年12月09日 12:44:10
2楼
最后一组暖气不热,是到它前边就不循环了,楼回水管比管井回水管热时倒流了。
回复
esteven
2011年12月09日 21:27:25
3楼
流量分配不均衡,建议前面部分安装截温阀改善循环效果。
回复
hblzj168
2011年12月10日 09:51:05
4楼
有的户内流量大,而有的户内流量小,流量小的造成户内回水温度低,而总湖水温度则高
回复
善国阿满
2011年12月10日 17:14:11
5楼
同意楼上说法
回复
派大小星星
2011年12月10日 21:44:45
6楼
我觉得三楼说的有道理
回复
laochen1969
2011年12月11日 12:02:25
7楼
调节水力平衡.
回复
weiwujing
2011年12月11日 14:32:36
8楼
回复
hchwl
2011年12月11日 16:41:09
9楼
也有可能是压头不足 底层水在正常循环 到高层水根本就上不去了
回复
xueyang21
2011年12月11日 16:45:12
10楼
像你这种情况,应该是循环导流不到位所致
回复
mayanzhuo
2011年12月11日 17:19:20
11楼
建议做一下水力计算