高层建筑的地下室设备用房到底要不要设喷淋?
wx88wx
wx88wx Lv.4
2006年08月22日 09:11:52
只看楼主

请教大家:根据新的高规(GB50045-95)(2005版):高层建筑(100米以下)的地下室设备用房(制冷机房,消防泵房,生活水泵房,中水机房等)到底要不要设喷淋?

请教大家:根据新的高规(GB50045-95)(2005版):高层建筑(100米以下)的地下室设备用房(制冷机房,消防泵房,生活水泵房,中水机房等)到底要不要设喷淋?
免费打赏
ah-wangjun
2006年08月22日 10:08:36
2楼
高规宣讲:
回复
wx88wx
2006年08月22日 10:30:05
3楼
谢谢!可有些项目是外地的,我在北京,不可能有条件与当地消防部门协商,有些项目甲方什么都不清楚,问个市政条件什么的半年都没有回音,我是都布上喷淋免得有麻烦这样对吗?
回复
小男188
2006年12月12日 09:16:19
4楼
这些地方用设消火栓吗?还是只放手提灭火器就行了
回复
ah-wangjun
2006年12月12日 09:41:11
5楼


对的,省得将来麻烦,如果消防部门认为不必设置,将来发个联系单取消即可,不然将来补充设计麻烦可就大了。
回复