今天审图的提出了这样一个意见:楼面梁与剪力墙刚性连接时,纵向钢筋锚固应符合《高层建筑混凝土结构技术规程》第7.1.6条要求我有些想不通了,这样的话,200的墙,平面外搭梁只能用12的钢筋,再者,这句话中刚性连接为何意?那不是刚性连接就不用满足0.4lae的锚固要求?还有一种情况,一根梁一端搭在剪力墙(平面内),一端搭在主梁上(200宽),那时不是主梁那边也要满足0.4lae的锚固长度?这样的话配筋就很不合理了。
今天审图的提出了这样一个意见:楼面梁与剪力墙刚性连接时,纵向钢筋锚固应符合《高层建筑混凝土结构技术规程》第7.1.6条要求
我有些想不通了,这样的话,200的墙,平面外搭梁只能用12的钢筋,再者,这句话中刚性连接为何意?那不是刚性连接就不用满足0.4lae的锚固要求?
还有一种情况,一根梁一端搭在剪力墙(平面内),一端搭在主梁上(200宽),那时不是主梁那边也要满足0.4lae的锚固长度?这样的话配筋就很不合理了。
2楼
点铰接不用满足0.4的要求,底筋会变大,但是弯矩在中部,所以不怕。
回复
3楼
审图的意见是正确的,所谓刚性连接就是我们计算时采用的固接,这也是为什么在绝大多数情况下,我们需要将与剪力墙正交的梁设置为铰接的原因.
回复
4楼
搭在主梁上时,不需要0.4lae,是0.4la
回复
5楼
问题是设置成铰接就不用满足水平段锚固长度的要求了吗?还有底筋和上部钢筋的锚固长度要求还不一样吗?
回复
6楼
去看一看11G101,非框架梁上部钢筋弯折前的直段为0.35
Lab。况且与剪力墙垂直相交的梁不应做成刚接,否则梁端弯矩靠剪力墙平面外来平衡?除非采取了措施。
回复
7楼
非框架梁上部钢筋弯折前的直段为0.35Lab,对。刚接满足JGJ3-2010的7.1.6条第5款
回复
8楼
学习了 感谢楼主分享
回复
9楼
也一直纠结,看来只能点铰了
回复
10楼
遇到同样的问题,学习了
回复