一台涡旋机 两个回路 冷媒是410A 其中A回路 老是报警过热度低请问有那些原因可以引起???
一台涡旋机 两个回路 冷媒是410A 其中A回路 老是报警过热度低
请问有那些原因可以引起???
2楼
请问楼主高压、低压是多少?以及负载是不是加大?
回复
3楼
不明白你的机子是哪种功用的?过热度检测探头是在回气还是排气?
可能原因:1:膨胀阀阀门调节过大!即过热度调节过低!2:负载变化较大!但不像上楼讲的加大!而是减小!3:蒸发器是否传热性能下降!4:冷媒是否充注过量!
个人看法!仅供参考!
回复
4楼
楼主的机器应该是多联机吧?
如果是多联机那就是末端或传感器的问题了:
1.末端(室内机)问题:主要是室内机的膨胀阀控制出了问题,要不就是膨胀阀本身有问题;
2.传感器是不是误报警啊??
回复