怪事!有一电站两台主变并列运行,在投入1#主变中性点时,厂用电有功率突然增大200KW!切换至2#主变中性点后,厂用电有功功率正常!
怪事!有一电站两台主变并列运行,在投入1#主变中性点时,厂用电有功率突然增大200KW!切换至2#主变中性点后,厂用电有功功率正常!
2楼
你们的母线是分段的么?
回复
3楼
有图没有啊?看看啊?
回复
4楼
母线是分段的,
回复
5楼
回复
6楼
应该是几个中性点接地之间形成环流,
检查的方法是在1#变压器中性点接地处串一个电抗器(比如电焊机)接地,看看功率会不会恢复正常
如果恢复正常应当查找到底是哪两个或者几个接地点之间形成了环流,根据具体情况拟订解决方案
回复
7楼
1、厂变挂在主变高压母线上还是在某台机组出口?请告诉。
2、将1、2号主变及厂变中心点接地网有效连接,形成一个接地网应该会消除这种现象。
回复