请教老师,我单位食堂隔油池出水端老是堵塞,食堂在二楼。我想在食堂下水管处设一小型隔油具,减少油污进入隔油池,不知道这隔油具尺寸的计算方法。
请教老师,我单位食堂隔油池出水端老是堵塞,食堂在二楼。我想在食堂下水管处设一小型隔油具,减少油污进入隔油池,不知道这隔油具尺寸的计算方法。
2楼
无图无真相
回复
3楼
回复
4楼
用器具隔油,是每个器具排水口都安装的,去买成品装器具下面就行了,无需计算。
回复
5楼
苏州科莱尔环保设备有限公司专门有放在洗碗槽底下的油水分离器,尺寸是:600*380*350mm,他们的电话是:0512-66679300
回复
6楼
根据龙头数量计算排水秒流量啊,图集上有对应的台盆下器具隔油池选用。
顺便说一下,隔油池出水口堵塞,是出水口被油脂冷却后堵塞,还是有水中含有大颗粒杂物没清除?
隔油池需一般24小时除油一次,每周用碱水彻底清洗维护一次隔油池。
回复
7楼
应该是时间长了油脂堵住管道了吧
回复