抗浮计算
huangdan80_0
2011年12月07日 17:04:30
只看楼主

纯地下室抗浮计算时,地下室顶板上的土是否按恒载考虑?是全考虑还是折减考虑?

纯地下室抗浮计算时,地下室顶板上的土是否按恒载考虑?是全考虑还是折减考虑?
免费打赏
hyp1962
2011年12月07日 18:37:38
2楼
纯地下室抗浮计算时,地下室顶板上的土按恒载考虑,土的厚度按设计最小厚度考虑,土的容重按较小值考虑,恒荷分项系数为0.9.
对于这种情况,需要在图纸上注明地下室顶板的填土要求:填土最大厚度,填土容重最大值,由此计算的荷载供设计梁.板.柱.基础;填土最小厚度,填土容重最小值,由此计算的荷载供设计抗浮使用!
回复
jiangbing86
2011年12月08日 20:57:46
3楼
回复
b-h
2011年12月08日 23:18:14
4楼
可纯考虑,按标准组合柱底内力选取