【疑惑】为什跳闸不跳家里箱子的总开,表柜的跳了
chenyijun688
2011年12月07日 16:57:53
只看楼主

请教一下,我们这里有一家人家里短路了,没有跳家里的总开,跳的是表柜下面的开关。

请教一下,我们这里有一家人家里短路了,没有跳家里的总开,跳的是表柜下面的开关。
免费打赏
lingxuct
2011年12月07日 17:11:02
2楼
跳的开关比没跳的灵敏度高,或者开关前后配合不好。
回复
gdx8785
2011年12月08日 14:34:13
3楼
另一种可能:家里的总开是用的隔离开关.
回复
chenyijun688
2011年12月08日 16:12:50
4楼
不是。谢谢!
回复
zyz8438
2011年12月08日 17:30:19
5楼
多半是前后大小不匹配。
回复
feidankt66
2011年12月08日 17:37:27
6楼
估计是前后大小不匹配或者家里开关坏了。
回复
hero_2008
2011年12月08日 17:40:42
7楼
越级跳是经常出现的问题,每个厂家的断路器性能也不一样。
不知道楼主这个表柜里的断路器是漏电引起的跳闸还是短路引起的跳闸。
如果是短路引起的跳闸就是上下级没有协调好。
回复
dancer2011
2011年12月09日 14:50:07
8楼
回复
米克
2011年12月09日 15:45:08
9楼
表柜的漏电看是否需要设置!设置的漏电是多少?
回复
ontimewhq
2011年12月09日 16:12:46
10楼
简单说就是上下级开关没有配合好……
复杂得看具体的情况。
回复
laohuang168
2011年12月09日 16:32:26
11楼
“家里的总开”是什么类型的开关,“表柜下面的开关”又是什么类型的开关?说明白了。
回复

相关推荐