请教,pkpm剪力墙计算,急!!!
zysyrb
zysyrb Lv.3
2006年08月21日 09:08:03
来自于PKPM
只看楼主

小弟现在正做一个混合结构,用pkpm计算剪力墙时发现给出的计算书,部分构件的设计剪力只有几十千牛甚至更小,比单工况下作用力还小,想请教高手是什么原因,我的剪力墙四周有型钢暗柱,会不会是它影响了程序计算? SATWE 构件信息 一、构件几何材料信息 1. 层号 IST = 10 2. 单元号 IELE= 1 3. 构件种类标志 (KELE): 墙-柱 4. 左节点号 J1 = 1195

小弟现在正做一个混合结构,用pkpm计算剪力墙时发现给出的计算书,部分构件的设计剪力只有几十千牛甚至更小,比单工况下作用力还小,想请教高手是什么原因,我的剪力墙四周有型钢暗柱,会不会是它影响了程序计算?
SATWE 构件信息

一、构件几何材料信息

1. 层号 IST = 10
2. 单元号 IELE= 1
3. 构件种类标志 (KELE): 墙-柱
4. 左节点号 J1 = 1195
5. 右节点号 J2 = 1196
6. 构件材料信息(Ma): 砼
7. 构件属性信息(KE):
8 . 长度 (m) DL = 0.00
9. 截面类型号 Kind = 1
10. 截面参数 (m) B*H = 0.700*11.650

12. 墙分布筋间距 (mm) SW = 150.0
13. 混凝土强度等级 RC = 50.0
14. 主筋强度 (N/mm2) FYI = 300.0
15. 分布筋强度 (N/mm2) FYJ = 300.0
16. 抗震等级 NF = 0
17. 内力计算截面数 nSect1= 2
18. 配筋计算截面数 nSect2= 2
19. 第1个计算截面距J1节点的距离 Di = 4.000
20. 第2个计算截面距J1节点的距离 Di = 0.000


* 以下输出信息的单位: *
* 轴力和剪力为 kN,弯矩为 kN.m *
* 钢筋面积为 mm*mm *

二、标准内力信息

各荷载工况含义与内力输出文件WNL*.OUT中一致 *


* Axial --- 表示墙-柱底部的轴力 *
* SHEAR --- 表示墙-柱底部的剪力 *
* MOMENT-BTM(TOP)--- 表示墙-柱底部(顶部)的弯矩 *

荷载工况 AXIAL SHEAR MOMENT-BTM MOMENT-TOP
(1) 23224.1 -3274.3 32534.5 -24931.3
(2) 23165.5 -984.2 -3228.5 -2614.6
(3) 23154.8 543.0 2126.4 2510.9
(4) -19790.1 -3840.8 -38226.5 29305.5
(5) -2018.6 -4679.8 -39653.1 29383.1
(6) -2033.3 -2979.8 -36707.4 29379.8
(7) 3563.4 -12.4 137.5 -186.9
(8) -213.1 -984.7 -10520.7 6582.0
(9) -36274.6 -42.4 -968.2 798.7
(10) -6600.2 -37.7 -303.2 152.4


三、构件设计验算信息


计算Asw的设计弯矩 CM = 1160.4
计算Asw的设计轴力 CMN = -52528.3
计算Aswh的设计剪力 CV = -77.6
计算Aswh的设计轴力 CVN = -52528.3
墙-柱一端暗柱配筋面积 Asw = 0
墙-柱水平分布筋面积 Aswh= 368
墙-柱配筋超限标志 (0/1 表示不超限/超限) JCJC= 0


| Reinforcement Output of Wall-Columns
|
==============================================================================
N-WC= 1 (I= 1195 J= 1196) B*H*Lwc(m)= 0.70* 11.65* 4.00
aa= 582(mm) Nfw= 0 Rcw= 50.0
( 30)M= 55757. V= 6423. 剪跨比RMD= 0.784
N= -45708. Uc= 0.24
( 1)M= 1160. N= -52528. As= 0.
( 1)V= -78. N= -52528. Ash= 367.5 Rsh= 0.35