电能表相序与计量
hh_xy_2004
hh_xy_2004 Lv.12
2006年08月20日 22:12:39
只看楼主

三相四线有功电能表,接成A、C、B,负荷均为单相,计量有误差否。

三相四线有功电能表,接成A、C、B,负荷均为单相,计量有误差否。
免费打赏
jinyuanliu
2006年08月20日 23:01:46
2楼
电能表是按正相序校验的,反向序会有误差。
回复
hh_xy_2004
2006年08月21日 00:09:44
3楼
无差几何?可否赐教!
回复
w.binn
2006年08月22日 19:23:51
4楼
有误差,但这只是附加误差,这个附加误差不足以影响计量!
回复
zhongji6409
2006年08月22日 23:10:53
5楼
当然有误差,电能表变慢,相序一般来说不要搞错.但如果接成C、B、A就不变。
回复
cszhangyiping
2006年09月03日 13:10:22
6楼
三相四线电能表对相序没有要求。也就不存在误差的问题。内部都是独立得3元件。独立的电压线圈和电流线圈作用驱动铝盘。
回复
zheshim
2006年09月03日 19:57:57
7楼
没有经过互感器的直接接线方式的电度表与相序没有关系
回复

相关推荐