请教一个使用漏电保护器的问题
songnaiquan
2006年08月20日 22:03:05
只看楼主

向各位技术人员请教一个问题:在三相电中,即有三相的动力负载,又有单相照明负载,三相分配不平衡,可以使用漏电保护器做总闸吗?请各位帮忙!谢谢各位!

向各位技术人员请教一个问题:
在三相电中,即有三相的动力负载,又有单相照明负载,三相分配不平衡,可以使用漏电保护器做总闸吗?
请各位帮忙!
谢谢各位!
免费打赏
polophoto
2006年08月21日 10:59:44
2楼
可以啊,而且有的地方是必须加漏电保护的,只是漏电流的整定不同罢了。三相肯定是要想办法分配的平衡一点的,但是即使三相不平衡也要做漏电保护,民用住宅的总进线开关都是要求带漏电保护的,但是民用的三相就非常不平衡。
回复
jyx117
2006年08月21日 17:30:10
3楼
得选用3p+n的四极漏电断路器
回复
qdwh66
2006年08月21日 21:46:54
4楼
选用3P+N,或4P的漏电断路器。
回复
warriedlee
2006年08月26日 15:28:04
5楼
你要详细看漏电保护器的工作原理啦。和三相不平衡没有关系!
回复
dglll2006
2006年09月04日 17:39:01
6楼


同意你的意见
回复
littlesea
2006年09月04日 17:48:23
7楼
若系统为TN,不建议总闸采用剩余电流保护,原因:1 停电范围过大。2 线路、设备本身都会用一定的漏电电流,若RCD选择不好,会总跳闸。
回复
pumpstation
2006年09月04日 18:30:18
8楼


1. 可采用漏电附件动作于报警而不动作于跳闸。

2. 总RCD检测的是三相回路漏电流的矢量和,不是算术和,这和不需要担心三相不平衡电流引起RCD误动作的道理是一样的。
回复