勘探设定地下水位高于地下室标高
m.ali
m.ali Lv.3
2011年12月07日 12:02:30
来自于建筑施工
只看楼主

本人现在施工一地下室人防工程,勘探报告上地下水位,高于地下室标高 1M,笩板基础,设置后浇带。如果春夏时地下水位过高,笩板上是否要设置配重以防止笩板上浮。

本人现在施工一地下室人防工程,勘探报告上地下水位,高于地下室标高 1M,笩板基础,设置后浇带。如果春夏时地下水位过高,笩板上是否要设置配重以防止笩板上浮。
免费打赏
southeastwindhg
2011年12月08日 20:27:34
2楼
首先地勘报告显示的水位是正常水位,如果建筑物不是紧靠河边,一般地下水位不会长时间处于高水位,设计上,建筑物自重会抵消地下水的浮力,如果自重还不能完全抵消地下水的浮力,设计还可以单独设计抗浮板以抵抗浮力
回复
m.ali
2011年12月08日 21:07:32
3楼
现在问题是,设计单位在设计时只考虑结构完成后自重抗浮。我现在最担心是在春夏时,笩板刚做好,上部结构没有做好,如果地下水位高笩板是不是能浮起。同时也在考虑采用配重增加抗浮能力。
回复
qin.jq
2011年12月09日 16:12:45
4楼
所以设设计上要考虑降水设计,给出设计说明,提出何时可以停止降水。
不降水,也没法施工的。
回复