工业用吊车(也叫天车)出现感应电压问题
pkuiyou
pkuiyou Lv.3
2006年08月20日 01:16:18
只看楼主

公司现在装有好几台天车,其中有几台在检测时发现在某个部件(比如天车上的小车)停电以后,用万能表测量对地电压还有15到20V左右的电压存在,这个电压已经可以干扰到天车的正常运行了,所以想消除这个干扰电压。检查发现这些天车电源进线没有零线和地线,安装时默认天车的车轮和轨道接触点为地线;天车供电系统为变压器中性点不接地系统。目前我们处理方法是在电源进线增加了独立的地线引至电源控制柜,具体效果还没出来。各位大侠对这个问题有什么看法和好的处理意见,请多多指教,谢谢

2006年08月20日 01:19:22
2楼
补充: 测量对地电压是用万能表一端接电器端子(如接触器接线端),一端接地线得到的。感应电压应该为5V到20V之间。
回复
张元方
2006年08月20日 16:12:49
3楼
为什么“这个电压已经可以干扰到天车的正常运行了”?
回复
huanahu
2006年08月20日 16:26:05
4楼
"这个电压已经可以干扰到天车的正常运行了,所以想消除这个干扰电压。’干扰具体体现在哪个方面?
回复
pkuiyou
2006年08月21日 00:24:38
5楼
因为天车的中间接触器有一部分线圈电压是36V的,20V的感应电压可能导致接触器在控制回路断开后,依然处于闭合状态,从而引起天车出现误动作,所以要消除这个干扰电压
回复
pkuiyou
2006年08月21日 00:29:43
6楼
因为天车的有一些接触器线圈电压是36V的,20V的感应电压可能会导致这些接触器在控制回路断开以后,依然处于闭合状态,从而引起天车操作出现误动作
回复
张元方
2006年08月21日 00:41:44
7楼


15到20V左右的感应电压如何干扰到接触器线圈的?怎么判别的?不太可能的事,如果真的使天车操作出现误动作,可能是接触器铁芯间隙有脏物或剩磁。
回复
shinestar1415
2006年08月21日 09:50:27
8楼
接触器线圈工作电压范围一般在110%~70%,36V线圈的释放电压应为25V,20V的感应电压应该不会影响接触器正常工作。
再有,这几台天车是不是新装的?天车都是靠大小车轮和轨道接地的,你先检查一下轨道接地是否良好,然后如果是新装的行车,轨道上会有油漆等物影响车轮与轨道的接触,多数情况下,在天车运行一段时间,等轨道与车轮磨合后感应电压就没有了。
回复
pkuiyou
2006年08月22日 22:55:16
9楼


谢谢你的分析,我们也是这样认为的,现在正在观察.
回复
pkuiyou
2006年08月22日 22:57:06
10楼
剩磁。

大虾,这个不太明白,请指教,谢谢!