一工地因塔式起重机混凝土强度未达到C35,仅为C30,被有关部门要求拆除,(塔机基础采用板式基础,建筑为普通砖混六层)依照《建筑机械使用安全技术规程》JGJ-2001中4.4.2条:混凝土强度等级不低于C35:如下图:依照《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T 187-2009中5.2.2条:基础混凝土强度等级不应低于C25:如下图请问以那个说法为准?应该如何处理?施工方该不该拆除?

一工地因塔式起重机混凝土强度未达到C35,仅为C30,被有关部门要求拆除,(塔机基础采用板式基础,建筑为普通砖混六层)
依照《建筑机械使用安全技术规程》JGJ-2001中4.4.2条:混凝土强度等级不低于C35:如下图:
1.jpg
依照《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T 187-2009中5.2.2条:基础混凝土强度等级不应低于C25:如下图
3.jpg
请问以那个说法为准?应该如何处理?施工方该不该拆除?

1.jpg


3.jpg

免费打赏
zxroy1990
2011年12月06日 23:26:51
2楼
我觉得还是以《建筑机械使用安全技术规程》JGJ-2001为准。C35以上
回复
天三
2011年12月07日 08:00:41
3楼
找设计验算一下,C30达到C35强度85%应该没有问题,况且只是6层砖混,高度只有30来米,注意附撑强度和加设点。
回复
xxgz2184
2011年12月07日 09:41:49
4楼
建筑高度仅18米
回复
zy1206
2011年12月07日 09:53:15
5楼
一般情况下,当混凝土等级要求不一样时,我们一般参照等级要求较大的,这样两者就都不会受影响。希望能够帮助你
回复
landiste
2011年12月07日 10:32:38
6楼
有关部门是质检站吧,只有质检会去管这个,而且肯定没把质检的搞定。。。。包点红包吧,不然真会来真的要你拆了
回复
wjpyxh
2011年12月07日 12:26:43
7楼
强度应该是没有太大的问题,但是现场的原因是千变万化的,一句话未必就全面。
回复
mimosa33344
2011年12月07日 12:58:16
8楼
红包啦,好处啦,有的话就可以让他们闭嘴了
回复
lingfenyx
2011年12月07日 15:02:39
9楼
C30的问题也不大呀
回复
yinjianyu-163
2011年12月07日 15:54:47
10楼
应该按安全技术规程
回复
上乘建筑
2011年12月07日 16:50:10
11楼
以《建筑机械使用安全技术规程》JGJ-2001中4.4.2条:混凝土强度等级不低于C35: