基础梁无钢筋,基础是砂岩,怎么做接地??
dudu_zoe
dudu_zoe Lv.2
2006年08月19日 22:27:18
来自于防雷减灾
只看楼主

基础梁无钢筋设置,采用50*5扁铁做均压环,均压环埋置深度该为多少??基础为全砂岩,为三级防雷2层厂房。要做人工接地体吗???光引出增加接地级行吗??还需要用降阻剂吗??

基础梁无钢筋设置,采用50*5扁铁做均压环,均压环埋置深度该为多少??
基础为全砂岩,为三级防雷2层厂房。
要做人工接地体吗???光引出增加接地级行吗??还需要用降阻剂吗??
免费打赏
zzdlm_cn
2006年08月21日 09:29:24
2楼
换土,采用降阻剂,外引到有土壤的地方在打接地极等等。根据现场情况具体实施,最后做接地电阻测试。
回复
zyq281035
2006年08月21日 11:24:19
3楼
利用基础钢筋通过扁铁连接地网
回复
a13920120500
2006年08月22日 17:18:27
4楼
"均压环埋置深度该为多少"深度看物理结构需要,只要能满足电阻要求就行。对否?
回复
hong-apple
2006年08月22日 19:16:33
5楼
7:18.0发表的内容:
基础梁无钢筋设置,采用50*5扁铁做均压环,均压环埋置深度该为多少??
基础为全砂岩,为三级防雷2层厂房。
要做人工接地体吗???光引出增加接地级行吗??还需要用降阻剂吗??

均压环埋在距离地坪下0.8~~1米~并引出镀锌扁钢至墙1米处补打接地级~~采用降阻剂
回复
hy_zxd
2006年08月22日 21:33:45
6楼
采用垂直极和水平接地连接的方式,垂直接地极采用钻孔植入可加灌降阻剂,然后与水平接地网可靠连接,水平接地母线敷设采用换土埋设,三类建筑防雷接地电阻要求值是多少?这样施工可以满足要求.
回复

相关推荐

APP内打开