请教各位大师,关于地下室排水的问题
duwei2008
duwei2008 Lv.2
2003年09月30日 23:49:34
只看楼主

现在我在施工的地下室.因前期考虑不周全.现在地下室的顶板标高因小于前面几栋的楼的标高(几栋的地梁是连在一起的.若是降下地梁的埋深,几栋都要下降,但右边的几栋标高不需调整水就可以排出,成本可能太高),加上地下室顶板的梁高是800(地下室顶板标高为+0.0,板厚20),前面几栋的地梁又是梁顶标高-600,而地下室的水管只能安在梁下,不允许穿梁,根本水就排不出去.前面几栋楼是和地下室连在一起的,曾考虑7字排出,但管必需安在铺内,以后堵塞可能难以清通也是一问题,现在人防部分也不允许在其内有水管出现,问题很多,请各位大师给予帮助,给予高见,谢谢.

现在我在施工的地下室.因前期考虑不周全.现在地下室的顶板标高因小于前面几栋的楼的标高(几栋的地梁是连在一起的.若是降下地梁的埋深,几栋都要下降,但右边的几栋标高不需调整水就可以排出,成本可能太高),加上地下室顶板的梁高是800(地下室顶板标高为+0.0,板厚20),前面几栋的地梁又是梁顶标高-600,而地下室的水管只能安在梁下,不允许穿梁,根本水就排不出去.前面几栋楼是和地下室连在一起的,曾考虑7字排出,但管必需安在铺内,以后堵塞可能难以清通也是一问题,现在人防部分也不允许在其内有水管出现,问题很多,请各位大师给予帮助,给予高见,谢谢.
bing_sh
2003年10月01日 11:04:20
2楼
地下室的排水是否为本层内的排水,人防位于地下室的什么方位
回复
zl9713080
2003年10月01日 16:30:42
3楼
看了,不明白什么意思
回复
黄cyzf
2003年10月03日 23:08:55
4楼
同意楼上意见。问题很多请一一列来,大家才能给以意见。
回复
duwei2008
2003年10月04日 23:16:54
5楼
也是.
可能没有图纸..说了很难懂.
回复
bing_sh
2003年10月09日 19:51:14
6楼
>地下室上面还有几栋.上面的几栋都要通过地下室而排出.人防位于地下室上面的两栋楼下.污水和雨水都要通过.谢谢.
回复:1.如果梁已经做好,上面几层的排水最好是沿梁底,排向室外,在室外距地梁1.5米处做污水池,污水池内污水由污水泵直接排向室外污水检查井;地下室排水可在地下室内设污水迟,污水池内污水由污水泵直接排向室外污水检查井。
2.如果梁没做好可在梁内予留排水套管
回复
jiewoo
2003年10月11日 16:46:19
7楼
等等,你的排水管穿过人防顶板了吗?
回复
chinawater
2003年10月11日 17:43:40
8楼
把图传上来大家一看不就晓得什么问题了?!
也可以解决了
回复
duwei2008
2003年10月13日 21:25:58
9楼
工地是没有那个图纸可以传的。要穿过人防啊。不然如何排出去。
回复
laoqua
2003年10月13日 23:00:52
10楼
哈!你的排水是指排那里的水啊!是地下室的水还是地面以上几层的污水啊!没说清楚啊!!!!!!!
回复
camel790102
2003年10月21日 10:32:45
11楼
可笑,假设我有De160的排水管要穿梁,需要在梁上开多大一个孔啊?这是绝对不允许的做法啊,楼上的大哥,我的意见是上面下来的水都在人防顶板以上全部出户排掉,地下室设水泵。排水管不允许进入人防部分。
回复

相关推荐

APP内打开