预算实例,评论奖分(2)
qyfy
qyfy Lv.12
2006年08月19日 19:10:10
只看楼主

本工程为一综合楼电气、弱电、自动报警安装预算,建筑面积8000余平方米,地下一层,地上12层。

本工程为一综合楼电气、弱电、自动报警安装预算,建筑面积8000余平方米,地下一层,地上12层。

1155986461401.gif

免费打赏
gwcwk
2006年08月21日 14:38:49
12楼
1、电线材料价格不准确,BV2.5的价格为1.25元/米,NH-BV1.5的是1.8元/米,单双管荧光灯的价格是25、35元,有点低了。
2、电缆为5芯的好象没乘系数1.3。
3、钢管的单位是100米,价格中的单位怎么变成了KG?
回复
a13920120500
2006年08月21日 14:52:53
13楼
看定额号是全统定额类,管子材料费单位KG,是否当地软件转换出来的?
还是听听楼主看法吧。
回复
binbinyue
2006年08月21日 17:25:41
14楼
电缆头,焊端子,端子板外部接线都没有?还是都含定额中了?
全都是开关盒?没有接线盒?
回复
binbinyue
2006年08月21日 17:27:08
15楼
母线调试也没有?
避雷系统调试没有?
回复
binbinyue
2006年08月21日 17:30:54
16楼
主材有等电位连接箱,子目中未反映哦?
还有接地测试点的呢?
回复
binbinyue
2006年08月21日 17:33:06
17楼
嘻....我吹毛求疵....楼主表生气哈....那个那个不生气就奖分啊??^!^ ^!^
回复
yangshiming009
2006年08月22日 16:16:48
18楼
我现在在学习做预算,很高兴能看到这样的例子
感激万分
回复
fgenfang
2006年08月22日 16:35:03
19楼
正在学习中,感谢!
回复
zhanghuijs
2006年08月22日 17:03:23
20楼
强电部分
1、有落地柜没有基础型钢 2、既然用了带型母线肯定要绝缘子安装了(当然还有母线支架) 3、明配管无支架安装 4、5芯电缆应该乘系数 5、只有开关盒安装没有灯头盒安装 6、无电缆头子目 7、有防雷没有端接卡安装子目 8、有跨接线无接地端子箱 9、既然有电机那么应该有个检查接线吧
弱电部分
1、电视线不应该套动力线,该套同轴电缆子目 2、电话、数据电缆不该套铜芯电缆子目,应该套专用电缆子目
火灾报警部分
1、RVS2*1.5不该套单股铜芯线应该套多芯软导线子目
回复
zhhangruiaijia
2006年08月23日 01:23:06
21楼
我看了一下综合电气部分,提出以下几点;
1、报价中没有主材价格不完整
2、强电管井应用梯型桥架,用防火堵料将楼板堵实
3、无线槽穿线
回复