一般,供电部门会根据企业的用电功率因数进行电费奖罚,执行的是水电部(83)水电财215号文。即功率因数越低,罚款比例越高;功率因数越高,奖励比例也越高。于是有些单位就将功率因数控制器设置在1.0(自动位),这样好吗?是否会容易引起谐振?

一般,供电部门会根据企业的用电功率因数进行电费奖罚,执行的是水电部(83)水电财215号文。即功率因数越低,罚款比例越高;功率因数越高,奖励比例也越高。于是有些单位就将功率因数控制器设置在1.0(自动位),这样好吗?是否会容易引起谐振?
免费打赏
wysh
2006年08月19日 16:25:36
2楼
大于0.92即可。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
guofu7033
2006年08月19日 16:29:15
3楼
可是补偿得越高,奖励的电费越多。为什么不调高些呢?
回复
haifon
2006年08月19日 20:12:29
4楼
功率因数越高越好,但是有可能达到1的吗?功率因数达到一定值后就很难再提高了,此时要提高一点点的功率因数,都必须很大的成本,得不偿失的。
就象一个1米高的小孩,要长到1.5米是很容易的,但是你如果要姚明从2.3米再长高0.5米的话,是很难的,要很大的成本,世界的科学家必须付出艰苦的努力。
如你的情况,功率因数如果达到0.98,如果要提高到0.99,可能你投资几个亿或者几十个亿才行,有必要为了奖励的那几个钱而把自己搞死吗?
回复
扬州华锦电气
2006年08月21日 10:08:19
5楼

尽量高吧,努力趋于1吧,这样是有利的。条件是在你的补偿设备的能力范围内来做。
波振是电容和电感之间的问题,不会因为功率因数高低而发生。你说的波振我理解是投切振荡,即不停的投。切电容,这要看补偿控制器的技术水平啦,有的低价的产品就是这样,它没有寻优能力,常规用电还过得去,情况稍复杂就问题来了。别小看一个简单的补偿控制器,几个朋友吃了大苦头,用那种低价劣质产品,自以为省3两百元,实际损失上千元,教训啊。

功率因数设置太高,没必要的,万一补偿控制器不准的话就有可能出现诸多问题的,建议补偿控制器用好点的,会省去不少后顾之忧的。
回复
polophoto
2006年08月21日 10:29:34
6楼
晕了,怎么能补偿那么高呢,补偿过度怎么办,毕竟功率因数是变化的
回复
eliux
2006年08月21日 10:34:27
7楼
配变低压侧无功补偿,作用仅限于减少变压器本身及以上配电网的功率损耗,凡是向负荷输送的无功功率,由于仍然要经过低压线路的电阻和电抗,配电线路上产生的功率损耗并未减少。所以,配变低压侧无功补偿容量选择过大是无益的。
回复
eliux
2006年08月21日 10:42:04
8楼
变压器低压侧补偿容量过大,在变压器空载运行时,或者负荷较轻时,会造成过补偿(使功率因数角超前),无功功率向电力系统倒送和电源电压升高。 功率因数角超前会使电容器与电源存在无功功率交换,减少电源的有功出力。也会因供电网络传输容性无功功率,造成有功损耗。另外,如补偿电容过大,当电源缺相时有可能发生铁磁谐振过电压,烧毁电容器和变压器。 所以,配变低压侧补偿容量过大不但不经济,而且还会影响设备的安全运行。(呵呵,此回复要求版主加分)
回复
caoaijun302
2006年08月21日 11:03:05
9楼
过犹不及。补偿后功率因数一般控制在0.9~0.95即可。假如再提高的话,一来投资太大,设备投资远远超过收益,等不到收回投资,设备也该报废了,不划算呀!二来容易产生过补,反而损伤电器设备,得不偿失。不能干呀。
回复
ccc678
2006年08月21日 12:16:55
10楼
功率因数控制器设置在1.0,投切门限设置过于接近,容易引起投切振荡.
回复
daijg8888
2006年08月21日 12:35:45
11楼
我听说过电容过补偿,会引起线路电压升高,不知是真是假.