抗拔桩的钢筋需要锚入伐板多长啊?
f0462229
f0462229 Lv.6
2011年12月06日 15:55:52
来自于建筑施工
只看楼主

抗拔桩的钢筋需要锚入伐板多长啊? 如果长度不够怎么办?焊接接长吗?还是怎么样

抗拔桩的钢筋需要锚入伐板多长啊? 如果长度不够怎么办?焊接接长吗?还是怎么样
免费打赏
x1xqq
2011年12月06日 16:41:27
2楼
35d,可焊接接长
回复
chris269
2011年12月06日 17:33:46
3楼
正常900mm../////
回复
xmo-1985
2011年12月06日 17:41:21
4楼
40d
我们刚做完
普通的是35d
回复
yyunsky
2012年03月02日 11:37:35
5楼
有什么规范来佐证吗
回复
ghtco.163
2012年03月05日 20:44:48
6楼
11G101-3第85页
回复