我目前所见到的中央空调水泵扬程都在30米以上(冷冻水系统比冷却水系统的泵扬程大6米左右),都是循环系统,需要那么大吗?我是新手(学给排水的),在此向各为求教了。
我目前所见到的中央空调水泵扬程都在30米以上(冷冻水系统比冷却水系统的泵扬程大6米左右),都是循环系统,需要那么大吗?我是新手(学给排水的),在此向各为求教了。
2楼
怎么没有人回答,是不是不值得回答?
回复
3楼
求人不如求己啊,这个菜鸟级的问题已经解决了。
回复
4楼
你这个是一个很典型的问题-----水泵扬程计算
但是你的问法大家不好回答,只能说“有的需要!有的不需要!”一般的项目是30米左右,一天的时间你能解决这个问题,恭喜!
回复
5楼
刚刚回复了一个帖子,冷却水泵扬程的计算———
(冷凝器的阻力+管网及构件阻力+布水要求水压+水盘水面至布水装置高度)*1.1
其中第三项约5m水柱,计算总体就是这么一回事