我是个新手,遇到几个问题想请教一下各位老师:1.400KVA,10KV/0.4KV的变压器,输入功率是不是就是额定功率400KVA?输出功率是否是负荷的总功率?利用效率是不是用变压器的额定功率除以负荷的总功率?2.10KV架空线路线径的选择,是不是用这个公式求最大电流:最大电流=额定功率/1.732*额定电压*变压器效率(因为该变压器的负荷只有一台抽水泵和泵房的照明,所以不考虑过载,抽水泵还没有确定,估计功率不是很大)?求出最大电流后是不是用:S=最大电流/经济电流密度J 求出一、二次侧的导线截面积?
我是个新手,遇到几个问题想请教一下各位老师:
1.400KVA,10KV/0.4KV的变压器,输入功率是不是就是额定功率400KVA?输出功率是否是负荷的总功率?利用效率是不是用变压器的额定功率除以负荷的总功率?
2.10KV架空线路线径的选择,是不是用这个公式求最大电流:最大电流=额定功率/1.732*额定电压*变压器效率(因为该变压器的负荷只有一台抽水泵和泵房的照明,所以不考虑过载,抽水泵还没有确定,估计功率不是很大)?求出最大电流后是不是用:S=最大电流/经济电流密度J 求出一、二次侧的导线截面积?
2楼
自己顶一下,哪位知道的老师麻烦说一下,谢谢了!
回复
3楼
空对空时,请按《设计规范》中的公式计算,有实际东西时,可按已有设备的容量、cosφ、正常工作时的负载率(单台设备)、一班(8小时)中的开机时间(同时系数)去计算。
变压器铭牌上的容量,就是额定值,输出是看下面负载的情况。
回复
4楼
还是不太明白,那导线线径的选择是不是这样计算呀?
回复
5楼
我们以前做的也是这种情况。
最线路结构和导线材料 最大负荷使用时间 TM(h)
3000以下 3000~5000 5000以上
应用铜线的架空线 3 2.25 1.75
应用铝线及钢芯铝线的架空线 1.65 1.15 0.9
我们以前也是用经济电流密度计算,但是看规范 好像要35kV以上的才能给用经济电流密度的公式计算的。反正大多数都是根据供电局的要求 还有经验去选择导线截面的。
回复
6楼
谢谢各位的回答,我先是用经济电流密度算出的截面太小,不符合规范,就直接用规范的最小截面了
回复
7楼
多做点设计就知道。。这样的要算什么。。
经济电流密度肯定不够,经济电流密度一般适合电流较大的时候,这么小怎么算。。
回复
8楼
回复