PKPM规定水平力地震倾覆力矩比超过100%
wibro
wibro Lv.3
2011年12月06日 10:47:58
只看楼主

最近一个工程是一个部分框支转换;一层为地下室;转换层在结构二层;转换层以上10层;查过很多资料也没弄明白;特向老庄大家族的哥们求助:为了便于查看,现算出结果截取部分如下:(注:1:我也打过电话PKPM咨询过;说是在抗固端范围出现负值,需要调整;如果不在抗固端范围以外可以不调整;现 在我电算抗固端在基础顶面;是不是可以不用调整? 2:规定水平力在同一个方向;对于墙柱来说为什么会产生如此大的反向弯矩(数值大且反向);能不能指点下那个资料查到相关的解释;

最近一个工程是一个部分框支转换;一层为地下室;转换层在结构二层;转换层以上10层;查过很多资料也没弄明白;特向老庄大家族的哥们求助:
为了便于查看,现算出结果截取部分如下:
(注:1:我也打过电话PKPM咨询过;说是在抗固端范围出现负值,需要调整;如果不在抗固端范围以外可以不调整;现 在我电算抗固端在基础顶面;是不是可以不用调整?
2:规定水平力在同一个方向;对于墙柱来说为什么会产生如此大的反向弯矩(数值大且反向);能不能指点下那个资料查到相关的解释;
**********************************************************************
规定水平力框架柱、框支框架及短肢墙地震倾覆力矩(抗规)
**********************************************************************
层号 塔号 框架柱 短肢墙 墙斜撑 框支框架
4 1 X -1826.3 1201.5 25519.4
Y 4508.0 3049.7 26506.3
3 1 X -2322.8 1522.2 29929.8
Y 5197.2 4337.4 29922.4
2 1 X -2264.5 2300.4 32541.1 -61186.1
Y 9308.9 6610.2 34207.4 7266.4
1 1 X -2190.2 4257.6 35395.0 -14336.2
Y 9730.6 8057.1 38376.3 1982.9
**********************************************************************
规定水平力框架柱、框支框架及短肢墙地震倾覆力矩百分比(抗规)
**********************************************************************
层号 塔号 框架柱 短肢墙 框支框架
4 1 X -7.34% 4.83%
Y 13.23% 8.95%
3 1 X -7.97% 5.23%
Y 13.17% 10.99%
2 1 X -6.95% 7.06% -187.82
Y 18.57% 13.19% 14.50%
1 1 X -5.85% 11.37% -38.27%
Y 17.33% 14.35% 3.53%
wibro
2011年12月06日 10:50:49
2楼
咨询过PKPM;说是要改方案;请碰到此类问题的大侠们指点指点!
回复
princefei
2011年12月06日 11:17:56
3楼
已经严重违反了 高规11.2.16-7 框支框架承担的倾覆力矩不大于50%
必须调整方案了的
回复
wenskobe
2012年05月22日 17:05:25
4楼
看不懂
回复
risan
2012年06月04日 14:47:50
5楼
是因为CQC组合没有方向,即正负之分,超过100%是正常的,但嵌固层不行。
回复
ztf-010332
2012年11月06日 12:32:05
6楼
我的也有类似的问题,为什么最顶上的几层超过百分之百
回复
luoliang1108
2013年01月06日 14:54:18
7楼
要产生负的弯矩,必定要柱回走,而柱子要回走,必定要产生较大的扭转。。。所以一定要新建立方案
回复
yumingwang06
2013年09月03日 11:50:23
8楼
总信息中规定水平力计算方法选的是 规定水平力差法吗?
回复
co1486622957461
2017年03月09日 16:56:17
9楼

真的好贵啊。。你这出一次东西我直接回到解放前了= =
回复

相关推荐

APP内打开