【求助】路灯设计方案,10公里的三极公路8.5米宽
kristydai
kristydai Lv.3
2011年12月06日 09:39:30
只看楼主

现有10公里的国家三级公路8.5米宽路灯案子,如何选用箱变,光源一般选用什么可达到标准照度30LUX,灯杆选多高合适?路灯间隔多远?路灯怎么分布:平行?错位?做过这样的案子的工程专家们来帮下我。我现在没有一点思路,第一次做!专家大哥们知道一点说一点。

现有10公里的国家三级公路8.5米宽路灯案子,如何选用箱变,光源一般选用什么可达到标准照度30LUX,灯杆选多高合适?路灯间隔多远?路灯怎么分布:平行?错位?做过这样的案子的工程专家们来帮下我。我现在没有一点思路,第一次做!专家大哥们知道一点说一点。
免费打赏
心香
2011年12月06日 10:30:42
2楼
公路照明请参照GB/T 24969-2010 公路照明技术条件。公路照明与市政照明是不一样的照度标准,只有一级与二级。三级公路采用公路二级标准就行了,也就是照度在20lx以上。路灯布置可根据路宽、标准照度及功率密度计算出所需设计的杆高、间距、布置方式。
回复
kristydai
2011年12月06日 11:13:57
3楼
市政道路照明的照度要求是20LUX以上?具体选用什么样的灯?
回复
hongsekafei
2011年12月07日 10:48:45
4楼
现在的公路照明技术条件应按甲方要求来定,10公里的公路照明,是不是全段都有这个必要啊?
回复
kristydai
2011年12月12日 13:04:38
5楼
我方案已经写好了,谢谢论坛的好友们,以这里学到了很多。














http://backnotshore.taobao.com
回复
a343910393
2012年03月16日 14:43:24
6楼

同感,10km道路都要做路灯的话,采用低压380V出线需要很多箱变
回复
达人赵强
2012年03月26日 09:37:39
7楼
考虑到是公路,建议采用高光效,透雾能力强,长寿命的高压钠灯。采用箱变供电,供电半径的话要满足电压降及接地故障保护要求。供电半径最好不要超过1km,这样做主要是考虑减少停电影响范围,控制电缆截面,达到较好的经济性及照明可靠性。