关于双路电源最末级切换问题~~
wchlei
wchlei Lv.4
2006年08月18日 18:15:16
只看楼主

如题,那么,有的水泵房电气以前做法是一个总的双电源切换器然后分别由他供给水泵控制柜;但是,有的水泵控制柜自带双电源切换装置。可以引进两路电源。分别供给 ,请问哪个做法对呢???水泵控制柜 那里是算最末级 还是前者情况的电源切换箱 呢?

如题,那么,有的水泵房电气以前做法是一个总的双电源切换器然后分别由他供给水泵控制柜;但是,有的水泵控制柜自带双电源切换装置。可以引进两路电源。分别供给 ,请问哪个做法对呢???水泵控制柜 那里是算最末级 还是前者情况的电源切换箱 呢?
lilyyang33
2006年08月18日 18:25:14
2楼
水泵控制柜,不属于配电箱!我认为如果在附近有多台水泵需要双电源的话!你可以采用前种作法!因为,双电源末端切换指的是在最末一级配电箱处进行切换!
回复
mmhwe
2006年08月21日 11:43:37
3楼
根据《民用建筑工程设计常见问题分析及图示-电气专业》05SDX006-3-10所述,应该为控制箱处切换,但我一直也是设总切换柜,审图和消防倒没说过什么,两种做法造价相差较大,不知何去何从。
回复
wchlei
2006年08月23日 17:11:33
4楼


回复
wchlei
2006年08月23日 17:12:08
5楼
那么到底用那种呢?有没有大师出来指点一下啊!!!
回复
wchlei
2006年08月23日 17:13:15
6楼


明白你的意思,但是目前的控制柜都有双电源切换装置啊, 怎么解释呢
回复
wchlei
2006年08月24日 16:49:33
7楼
怎么没人回答这个问题啊。
回复
littlesea
2006年08月24日 18:22:17
8楼
后者最好。
回复
zz_zz
2006年08月24日 19:14:54
9楼
2楼、3楼已经说明白了。
回复

相关推荐

APP内打开