审查意见,应该怎样回复?
老科
Lv.10
2003年09月28日 15:32:18
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
1、图集是不是又更新了?2002年的过时了?2、底层排出管穿过房间应采取什么措施?3、单独别墅热水需要循环供水?我该怎么回答?
1、图集是不是又更新了?2002年的过时了?
2、底层排出管穿过房间应采取什么措施?
3、单独别墅热水需要循环供水?我该怎么回答?
免费打赏
machao
2003年09月28日 16:30:30
2楼
1.2002年的图集未过时.
回复
123
2003年09月28日 17:15:34
3楼
说清楚一些好吗
回复
dingchao
2003年09月28日 21:24:08
4楼
1 2002不过时.
2 排水管如穿过卧室等,违反规范,如实在要穿其他房间,可加套管,也可与建筑协商.建筑有时是不考虑设备的,或许根本就不懂
3要看整个热水系统的规模,一般不需要循环.
回复
老科
2003年09月28日 22:55:33
5楼
审图人还比较客气,说:宜循环供水。呵呵,那怎么答复他啊。
我觉得底层排水管穿房间很正常啊,也没考虑过采取什么措施。底层没有卧室。
回复