pkpm里怎样输这荷载?
z.q.l791210
2006年08月18日 15:22:55
只看楼主

我目前做的一个工程有点疑问,希望各位大侠帮忙指点,有一个五层的框架结构办公楼,紧挨背立面处有一个十米多高的土坡现在甲方要求将背立面的一~三层墙改为钢筋混凝土墙,用背立面的这排框架兼做挡土墙来抵挡办公楼后面十米多高的土坡.我现在把背立面框架墙上的的土压力算了出来,呈三角形荷载分布,然后把墙上的三角形均布荷载乘以开间宽,化成了一~三层框架柱上的三角形线荷载,但在pkpm里输入这排框架的柱间荷载时发现,柱间荷载只能输集中里和均布荷载,不能输其它形式的荷载,于是我把柱间的梯形形荷载分成了一个均布荷载和一个三角形荷载,再将分开后的三角形荷载化成集中荷载.在分别在各层柱间荷载输入里输了一个均布荷载和一个集中力.也不知到这样输入对不对.(有一点,忘补充了,土压力在一~三层框架柱间整体呈三角形,但在每一层柱间是梯形的.)

我目前做的一个工程有点疑问,希望各位大侠帮忙指点,
有一个五层的框架结构办公楼,紧挨背立面处有一个十米多高的土坡现在甲方要求将背立面的一~三层墙改为钢筋混凝土墙,用背立面的这排框架兼做挡土墙来抵挡办公楼后面十米多高的土坡.
我现在把背立面框架墙上的的土压力算了出来,呈三角形荷载分布,然后把墙上的三角形均布荷载乘以开间宽,化成了一~三层框架柱上的三角形线荷载,但在pkpm里输入这排框架的柱间荷载时发现,柱间荷载只能输集中里和均布荷载,不能输其它形式的荷载,于是我把柱间的梯形形荷载分成了一个均布荷载和一个三角形荷载,再将分开后的三角形荷载化成集中荷载.在分别在各层柱间荷载输入里输了一个均布荷载和一个集中力.也不知到这样输入对不对.(有一点,忘补充了,土压力在一~三层框架柱间整体呈三角形,但在每一层柱间是梯形的.)
还有,就是我现在要算背立面钢筋混凝土墙和梁的配筋.我把背里面单独建了一个模,把钢筋混凝土墙当板输入,把框架梁柱当板下的梁输入,现在问题是板荷只能输均布荷载,又不能输三角形荷载,我改怎么办呢?
头痛死了,求各位大师帮忙指点迷津,
小妹不甚感激!谢谢啦!
免费打赏
fgq542
2006年08月19日 13:36:10
2楼
我提几个建议:
1、在单独计算挡墙时,采用PKPM里的特种结构页面里的砼构件设计程序,采用单向板或双向板计算,里面可以输入三角形荷载。
2、偏安全的做法是:挡土墙受力分析应该和框架结构受力分开考虑,分开配筋,只是在最后出图时将挡土墙和框架结构的梁柱合并为一体。不过,建议设置扶壁式的挡土墙,将扶壁设置在靠近土坡的一侧。
回复
z.q.l791210
2006年08月20日 11:43:23
3楼
多谢二楼楼主!
回复
xiaoqi3167
2011年05月15日 13:04:15
4楼
学习了,谢谢二楼解答