一室内地下一层变电所1250kVA变压器,10kV电源引自管理单位的10kV开闭所。建设单位要求变电所进线处设一个挂墙式隔离开关,然后电源直接进入变压器。没有做过挂墙式隔离开关及开关箱?请教,开关箱成熟设计做法及安装要求?

一室内地下一层变电所1250kVA变压器,10kV电源引自管理单位的10kV开闭所。建设单位要求变电所进线处设一个挂墙式隔离开关,然后电源直接进入变压器。没有做过挂墙式隔离开关及开关箱?请教,开关箱成熟设计做法及安装要求?
免费打赏
laoye00321
2011年12月06日 11:15:37
2楼
本方案仅适用于电气安装施工,主要包括高低压盘柜、直流装置、电容补偿装置、模拟屏、保护屏、 变频柜、电缆线路、接地等电气装置的安装,是作业指导性文件。未尽事宜或施工中有特殊要求,须遵照国家标准规范或设计要求及有关部门的规定执行。
回复
mqli2004
2011年12月07日 08:58:21
3楼
挂墙式10kV隔离开关是最早的做法,已落后。现在一般采用10kv熔断器式隔离开关柜。靠墙安装或靠变压器安装。
回复
zhangjichuan1975
2011年12月07日 10:54:43
4楼
可选用GN-12C/1250-25型户内隔离开关,用铜母线连接至变压器,或者采用箱式变压器,内配负荷开关和变压器,方便安全。
回复
wangpengwy
2011年12月08日 08:46:33
5楼
你完全可以安装一个负荷开关熔断器组合电器,负荷开关熔断器组合电器可以直接装在墙上面,如果真要有个箱子,那就在外面加个外壳就是!
回复
zhougong18
2011年12月09日 08:56:14
6楼
这是一种最简单的方式,以前的标准图上有,也可见电气安装施工图集。现在很少用了。
回复
xing_zai
2011年12月11日 15:44:27
7楼

学习啦!
回复
永无止境
2011年12月13日 10:36:31
8楼
加 隔离断路器 里面加 避雷器等等
不要嫌麻烦
回复