请教前辈高层一梯六户一管井问题!
knightsexy
knightsexy Lv.2
2006年08月18日 13:48:57
只看楼主

高层一梯六户一管井水暖共用600X2360够不?可否左右分开各三户设置水表和暖气阀门组。。。

高层一梯六户一管井水暖共用600X2360够不?可否左右分开各三户设置水表和暖气阀门组。。。
免费打赏
knightsexy
2006年08月18日 13:53:22
2楼
16层的楼 垂直六表好还是垂直3表左右分开好 支管径DN25-DN20的
回复
visevesa
2006年08月19日 18:18:10
3楼
高层一梯六户一管井水暖共用600X2360够不?
从立管上开六三通,从标高0.15,0.40,0.65,0.90,1.15,1.40,做六个表,
立管水表阀门600向上短墅管间隔60,则300加上,总长900够了.余下暖通
专业够不?
回复
ccm9810204
2006年08月20日 11:00:48
4楼
据我了解像这样的话,暧通差不多0。5+0。5平(加压+排气)就够了;
你上面的数据是2米多长绝对够,就是600宽感觉以后操作空间少了点;
像六个表的用垂直六表的可以了;
非复式住宅入户管用DN20就够了;
回复
knightsexy
2006年08月21日 08:49:13
5楼
拜谢VISEVESA和CCM9810204二位啊,(注,排名不分前后)
回复
steeven
2006年08月22日 20:44:32
6楼
水上六块表倒是可以做,只是暖上有点麻烦,因为如果六户的话,要分户计量,供回水加起来十二根管子,不是太好布置。
回复
fpx811213
2006年08月22日 22:47:08
7楼
你的管道井600那部分,小了
以后净空的宽度不够人体操作要求
回复

相关推荐