电流互感感器同时接电度表和电流表对计量有影响吗?
ydb821
ydb821 Lv.2
2006年08月18日 09:22:45
只看楼主

根据安排,所有用电点都需安装电度表,目前我司总配电柜的每一个出线开关均有三相电流表,为节约成本,可否将电电度直接接到现有的三个电流互感器上,同时也将电流表串到电路中,不知这样做是否可以,对电度计量有无影响,请教各位高手,帮忙

根据安排,所有用电点都需安装电度表,目前我司总配电柜的每一个出线开关均有三相电流表,为节约成本,可否将电电度直接接到现有的三个电流互感器上,同时也将电流表串到电路中,不知这样做是否可以,对电度计量有无影响,请教各位高手,帮忙
tao1975
2006年08月18日 09:48:54
2楼
电流表计的误差在2级左右,电度表的误差0.5-2级范围内,计量的误差跟电流互感器和表计的精度有关。如楼主说的,存在一定的误差,但对于总的电量计量没有影响,对于分支出线有一定影响
回复
zhonghibuo
2006年08月19日 10:39:59
3楼
电流互感感器同时接电度表和电流表只要回路阻抗满足要求原理上对总的电量计量没有影响。
回复

相关推荐

APP内打开