直流充电装置并联运行其接地点有什么要求??
wosi.yezi
wosi.yezi Lv.2
2006年08月17日 22:26:40
只看楼主

厂里有两套不同型号不同厂家的220V直流充电装置,原来分开单独运行时都是正常的,并联运行以后,绝缘监察装置共用一套,接地点接在盘柜的固定接地线上,远方控制台上的直流电压转换开关的接地点是接在其中一套充电屏的装置上,没有直接和固定接地线连在一起。当在控制台上切换电压转换开关至测量正对地电压或是负对地电压时,绝缘监察装置就会出现“母线瞬间接地”的故障报警,但是测得的正对地电压或负对地电压都是正常的(100~110V),这是什么原因?谁能告诉我,谢谢!

厂里有两套不同型号不同厂家的220V直流充电装置,原来分开单独运行时都是正常的,并联运行以后,绝缘监察装置共用一套,接地点接在盘柜的固定接地线上,远方控制台上的直流电压转换开关的接地点是接在其中一套充电屏的装置上,没有直接和固定接地线连在一起。当在控制台上切换电压转换开关至测量正对地电压或是负对地电压时,绝缘监察装置就会出现“母线瞬间接地”的故障报警,但是测得的正对地电压或负对地电压都是正常的(100~110V),这是什么原因?谁能告诉我,谢谢!
免费打赏
wosi.yezi
2006年08月18日 12:08:07
2楼
绝缘监察装置是接地点是接在所有盘柜的固定公共接地点上,但是电压切换把手的接地点是接在直流屏上,与固定接地点之间有可能接触不良。
回复